秘书处教材127页关于喷淋计算的例题
tidda001
tidda001 Lv.3
2012年06月15日 17:37:59
只看楼主

130页,为什么计算8-9管段、9-10管段时都考虑了9点三通的局部损失?初步怀疑是印刷错误,9-10管段应该是10点三通;10-11管段应该是11点三通

130页,为什么计算8-9管段、9-10管段时都考虑了9点三通的局部损失?

初步怀疑是印刷错误,9-10管段应该是10点三通;10-11管段应该是11点三通
免费打赏
jwlvictor
2012年06月15日 20:45:27
2楼
楼主再仔细看看,节点编号有9和9‘,这个编号弄的有点费眼啊,哈哈
回复
tidda001
2012年06月15日 21:11:13
3楼
计算8-9时,书里计算了9和9‘,因为9’在8,9之间;
计算9-10,书里计算了9
回复
飞天
2012年06月16日 00:41:59
4楼
做个问题,提的好,我早就发现了,一直没有空发上来。

有些局部损失,折算下来都有0.6米,居然不计算损失,

而且还有一处,三通局部损失,重复计算了一次

我反正全当是错误计算,忽略不计,只看方法
回复