① 风机的转子质量不均匀,静平衡性能差;② 三角皮带传动的风机,其皮带轮宽、中心平面位移和传动轴水平度超差;风机安装就位后,必须用方水平对其传动轴的水平度进行检查,在轴承水平中分面上相距180º的两个位置进行检测,其允许偏差≯0.02‰;皮带轮轮宽中心平面位移,应在主、从动皮带轮端面拉线后用钢板尺测量,其允许偏差≯1mm;③ 电动机直联传动的风机,其联轴器同心度超差,其允许偏差,径向位移为十万分之零点零五,轴向位移为十万分之二;
② 三角皮带传动的风机,其皮带轮宽、中心平面位移和传动轴水平度超差;风机安装就位后,必须用方水平对其传动轴的水平度进行检查,在轴承水平中分面上相距180º的两个位置进行检测,其允许偏差≯0.02‰;皮带轮轮宽中心平面位移,应在主、从动皮带轮端面拉线后用钢板尺测量,其允许偏差≯1mm;
③ 电动机直联传动的风机,其联轴器同心度超差,其允许偏差,径向位移为十万分之零点零五,轴向位移为十万分之二;
④ 三角皮带过紧或过松;皮带的松紧度用手敲打已装好的皮带中间,稍有跳动为准或用手往下按,其按下的距离为皮带的厚度为宜;
⑤ 同规格的皮带周长不相等;
⑥ 三角皮带轮轮毂部断面尺寸与三角皮带不配套;
⑦ 55 kW以上的风机投有启动阀。
离心式通风机出口风量不足
表现形式 风机的电机运转电流比额定电流相差较多,系统总风量过小。
危害性系统的总风量不足,空调或洁净房间的湿温度或洁净度无法保证。
产生的原因分析
① 风机转数丢转过多;
② 风机的实际转数与设计要求的转数不符;
③ 风机的叶轮反转;
④ 系统的总、干、支管及风口风量调节阀没有全部开启;
⑤ 风管系统设计不合理,局部阻力过大;
⑥ 设计选用的风机压力过小。 本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)