排水UIPVC管被落石击穿的问题防治
zd930246
zd930246 Lv.2
2004年07月05日 18:38:09
只看楼主

如果在施工或业主装修过程中有石块等硬物进入排水管道,那么对高层建筑UPVC排水立管的底部弯头的冲击是十分巨大的。弯头被砸穿后,粪便污水将直接损害转换层或地下室业主的利益。我遇到的这个问题是否普遍,请问有经验的同志有没有办法有效防治?

如果在施工或业主装修过程中有石块等硬物进入排水管道,那么对高层建筑UPVC排水立管的底部弯头的冲击是十分巨大的。弯头被砸穿后,粪便污水将直接损害转换层或地下室业主的利益。我遇到的这个问题是否普遍,请问有经验的同志有没有办法有效防治?
免费打赏
siceman
2004年07月09日 20:35:42
12楼
1、立管和排出管连接必须采用两个45度弯头连接,禁止使用90度弯头;
2、对用户发公告;
3、实在没办法,只有等砸坏了再去换!我也碰到过,没有办法!
回复
缺德8888
2004年07月10日 13:38:15
13楼
我做的一个高层,三层及三层以下的排水立管全部换成铸铁的了,甲方说为什么,我吊都不吊,切~做完了你自己就晓得了,有些施工单位偷工减料,底层的排水管总爱破,再说处理这类事情也有技术规范来支持啊。