排水UIPVC管被落石击穿的问题防治
zd930246
zd930246 Lv.2
2004年07月05日 18:38:09
只看楼主

如果在施工或业主装修过程中有石块等硬物进入排水管道,那么对高层建筑UPVC排水立管的底部弯头的冲击是十分巨大的。弯头被砸穿后,粪便污水将直接损害转换层或地下室业主的利益。我遇到的这个问题是否普遍,请问有经验的同志有没有办法有效防治?

如果在施工或业主装修过程中有石块等硬物进入排水管道,那么对高层建筑UPVC排水立管的底部弯头的冲击是十分巨大的。弯头被砸穿后,粪便污水将直接损害转换层或地下室业主的利益。我遇到的这个问题是否普遍,请问有经验的同志有没有办法有效防治?
免费打赏
bjshdfzh1995
2004年07月05日 21:06:56
2楼
用铸铁管是可以解决上述问题,但是管道堵塞我们就不知道了。
回复
hugs88
2004年07月07日 14:27:25
3楼
转换层从弯头开始采用离心浇铸排水铸铁管。地面加清扫口。
回复
sxm100
2004年07月07日 15:10:18
4楼
最好不要弯头,暗沟出户
回复
wujinm
2004年07月07日 15:40:39
5楼
底层弯头一般要设计为铸铁弯头可以很好的解决这个问题,另外最好在底弯设一检查口,可以用来清理沉积在弯头的杂物!!
回复
zd930246
2004年07月07日 18:18:43
6楼
谢谢各位的建议。看来以后要建议设计师将立管底部弯头及其下游的横管直至出户管都设计成铸铁管才行了。
回复
lzp0928
2004年07月07日 18:57:54
7楼
用好的管材只能将就,关键在于管理。即使没砸坏也易堵。
回复
bozi2008
2004年07月07日 22:27:29
8楼
消能器
回复
shuiliu
2004年07月08日 09:42:32
9楼
底层用铸铁管转换
回复
canlan7608
2004年07月08日 09:46:07
10楼
靠,谁的大便竟坚硬如石头!
回复
luoxiaochuan
2004年07月08日 11:25:00
11楼
我们这的排水已规定尽量采用新型材料排水管取代铸铁管.现在常用的排水管材对其自身强度做了要求,我想这应该可以解决楼主所说的问题吧~偷工减料例外了:)
回复

相关推荐

APP内打开