做同层排水的卫生间,安装蹲式大便器时,卫生间楼板至少应下沉多少?
along-xie
along-xie Lv.6
2004年07月05日 17:09:44
只看楼主

做同层排水的卫生间,安装蹲式大便器时,卫生间楼板至少应下沉多少?

做同层排水的卫生间,安装蹲式大便器时,卫生间楼板至少应下沉多少?
免费打赏
joyfm
2004年07月08日 21:48:44
12楼
若采用同层排水,通常是采用局部降低楼板的高度,一般不小于300mm;这需要同结构专业配合处理才能实现!
回复
俊鱼
2004年07月08日 23:06:01
13楼
沉300有的便盆装不下的.
回复
ahuanghai1
2004年07月08日 23:09:32
14楼
250
回复
maozgd
2004年07月08日 23:32:50
15楼
支持250,有的便器自带存水弯已经够了,但是使用起来会觉得很小!
回复
twb620810
2004年07月09日 06:55:31
16楼
350
回复
along-xie
2004年07月09日 14:24:16
17楼
我做的400,但施工单位说做不起。我以查了一下材料样品,蹲便器高180,P型存水弯高208,加上管道放坡差不多就400高,但卫生间要求比其它房间低60,所以得要460。
我看了各位的贴子,大多数都没超过400,不知各位是否还有更低的蹲便器和存水弯,请介绍一下,先行谢过。
回复
guo1
2004年07月09日 14:30:56
18楼
400便可以
回复
chenpeng215
2004年07月09日 14:56:50
19楼
我问过了,400
回复
wangganghand
2004年07月09日 15:03:44
20楼
350---500根据房屋的要求
回复
xuliuda
2004年07月09日 17:43:01
21楼
不好意思 我是新手
是不是比同层下沉400??