今天刚看了一本王厚余老先生写的一本书《低压电气装置的设计安装和检验》书中提到了关于路灯配电的系统问题,书中这样说的:路灯照明因不具备等电位连接条件,所以不应采用TN系统,应采用TT或局部TT系统,并应在户外照明装置内装设RCD或过电流防护电器作接地故障保护。这里我明白了路灯照明要采用TT系统,并安装漏电保护器,可是在采用TT系统时每盏路灯的下面都要打一组接地极吗?是不是有些多了?另外路灯采用380v配电(单个路灯是220v的)时采用漏保出线断路器是否要用4极开关?
可以利用它的基础筋做接地
开关必须是4P
回复
3楼
利用基础钢筋作接地那么接地电阻有要求吗?多大?
路灯采用220v配电是否合理,用2p带漏保的可行吧!谢谢,期待详细的回答!
回复
4楼
“书中这样说的:路灯照明因不具备等电位连接条件,所以不应采用TN系统,”这话没什么说服力嘛。在我们这,所有的城市道路照明,小区道路照明都是采用TN系统,每回路加漏电保护(有的还没有),到现在,没什么不妥!
回复
5楼
期待高人的解释!
回复