低压GCK,系统图上要40X4的主母排,合同上要求过1500A电流,水知道我该怎么选啊?
低压GCK,系统图上要40X4的主母排,合同上要求过1500A电流,水知道我该怎么选啊?
2楼
这问题要问问是谁要求的1500A电流,再看看柜子的进线断路器是多大的。
回复
3楼
ABC:100X10/TMY
n,pe:60X6/TMY
回复
4楼
ABC:80X8/TMY
n,pe:60X6/TMY
回复
5楼
晕死,几根40×4的啊,4~5根这样的并列还差不多。
回复
6楼
主进线断路器的电流大小,可以确定铜排的规格,如是1500A至少要5根40×4的铜排,那该怎么做!
回复
7楼
不要看合同,要先看图纸和技术要求,综合一下就应该能判断出来,哪个是准的,哪个是抄写问题,或者哪个交代错误,有些技术协议或合同是通用的,有时大家都不注意合同上的技术方面的规定,所以有问题,还有看一下,他合同的1500A是不是指本系统,还是有前面的整个系统,还是其他二期或者和本批无关的系统.
回复
8楼
没见过汇流排选这么小的。搞错了吧?
回复
9楼
为什么一定要选40*4的母排呢?你可以根据总断路器和变压器的二次电流选择主母排!!可以选择80*8的单排!
回复
10楼
母牌的选择要根据变压器容量来选
回复
11楼
最好能把系统图上传,不同的方式有不同的选择
回复