帮我选母排~~谢谢
applerors
applerors Lv.3
2006年12月10日 18:59:21
只看楼主

低压GCK,系统图上要40X4的主母排,合同上要求过1500A电流,水知道我该怎么选啊?

低压GCK,系统图上要40X4的主母排,合同上要求过1500A电流,水知道我该怎么选啊?
hxrct
2006年12月11日 09:28:17
2楼
这问题要问问是谁要求的1500A电流,再看看柜子的进线断路器是多大的。
回复
hanyuefei
2006年12月11日 10:02:33
3楼
ABC:100X10/TMY
n,pe:60X6/TMY
回复
flfzxw
2006年12月11日 10:34:52
4楼
ABC:80X8/TMY
n,pe:60X6/TMY
回复
dsy123456
2006年12月11日 11:21:15
5楼


晕死,几根40×4的啊,4~5根这样的并列还差不多。
回复
cb5719
2006年12月11日 14:13:47
6楼
主进线断路器的电流大小,可以确定铜排的规格,如是1500A至少要5根40×4的铜排,那该怎么做!
回复
hwc_wy
2006年12月11日 14:26:14
7楼
不要看合同,要先看图纸和技术要求,综合一下就应该能判断出来,哪个是准的,哪个是抄写问题,或者哪个交代错误,有些技术协议或合同是通用的,有时大家都不注意合同上的技术方面的规定,所以有问题,还有看一下,他合同的1500A是不是指本系统,还是有前面的整个系统,还是其他二期或者和本批无关的系统.
回复
daesales@co163
2006年12月12日 09:41:09
8楼
没见过汇流排选这么小的。搞错了吧?
回复
lltk10001
2006年12月12日 14:13:40
9楼
为什么一定要选40*4的母排呢?你可以根据总断路器和变压器的二次电流选择主母排!!可以选择80*8的单排!
回复
finaday
2006年12月12日 15:55:10
10楼
母牌的选择要根据变压器容量来选
回复
dwzzy
2006年12月13日 09:11:17
11楼
最好能把系统图上传,不同的方式有不同的选择