低压GCK,系统图上要40X4的主母排,合同上要求过1500A电流,水知道我该怎么选啊?
低压GCK,系统图上要40X4的主母排,合同上要求过1500A电流,水知道我该怎么选啊?
12楼
A/B/C 选用TMY-100X8,N/PE选用TMY-100X6应该足够过1500A电流啦
回复
13楼
技术协议有没有清楚的说明,前期交底的人因该也知道吧,要不还是到那里在现场的了解和沟通交流一下.
回复
14楼
应根据用电负荷的实际电流大小,一般用60*10就可以了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
15楼
谢谢大家!这个是船闸启闭用的配电柜,容量是小了点,因为4个闸门一般不会同时动作,后来问了下设计院,是按图纸做,断路器400A,母线就选40X4的了。合同和技术协议有写太概括了,细节问题没说明白。非常感谢大家帮忙!!!!