五层住宅楼一层为商店,二~五层为住宅,五个单元,每单元每层面积为180平米,在外网的最末端住宅楼出现东冷西热的现象。经现场观测入户管DN70,每户立管均为DN50,外网五个单元总管径为DN80,工程地点在冬季采暖室外温度为-21%%DC,供回水为95~70%%DC,锅炉房供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,为什么入户处会出项负压?为什么我的楼会出现东冷西热的现象。清高手指点!!!急
五层住宅楼一层为商店,二~五层为住宅,五个单元,每单元每层面积为180平米,在外网的最末端住宅楼出现东冷西热的现象。经现场观测入户管DN70,每户立管均为DN50,外网五个单元总管径为DN80,工程地点在冬季采暖室外温度为-21%%DC,供回水为95~70%%DC,锅炉房供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,为什么入户处会出项负压?为什么我的楼会出现东冷西热的现象。清高手指点!!!急
2楼
看到热量为160~180Kw,DN70应该足够。看现象为水平失调。
请看一下单元是否设置平衡阀,或者采用同程式。
回复
3楼
肯定是水平失调
可以调整一个阀门看一下!
也可以在地下室加趟管线该为同程式!
后面那个好点!多不了多少钱
回复
4楼
看看外网的最末端是否堵了,管径是比较合适的,水平失调的可能性不是很大。另外:锅炉房供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,这个数据不是很合理,可以适当将定压压力降一降,回水压力0.20MPa,基本就差不多了。入户处会出现负压,不太可能,有可能是最末端管道有漏的地方,压力不足。
回复
5楼
楼主别着急,把你们那里的情况详详细细的讲诉一遍,要不然也是推测
回复
6楼
谢谢4楼,换热站是混水换热,怎样能降低定压,望指点
回复
7楼
管网系统缺乏调节,造成压差过小,近端短路。远端循环流量偏小
重新调节,控制好远近分配流量
回复
8楼
应该是堵管了,检查与外界接触的管道是否关好或正常
回复
9楼
现象:供水压力0.48MPa,回水压力0.46MPa,供回水压差0.02MPa
后果:锅炉房提供的压差太小,系统循环不了。
原因:查找管道是否堵塞
回复
10楼
过滤器堵了,系统循环压差太小,循环不了,近的热远的不热,一般来说入口处最少0.02MPa,锅炉房0.1mpa差不多
回复