表冷器冬季容易被冬坏,常用的方法是把表冷器的水放空,表冷器在不借助外界压力的情况下很难放空。即使放空表冷器阀门管有可能关不死,造成表冷器仍内有水,容易被冻坏。有人说把表冷器的进水阀门和出水阀门打开让水循环,表冷器就不会冻坏,可是我们在北方最低气温在零下15摄氏度一下,这样做也有风险。请问那位大哥知道表冷器防冻比较好的方法。
一般的空调可以表冷加热盘管共用
如果要分开用,表冷盘管前应设预热装置
你说的情况太笼统了,具体问题具体分析
回复
3楼
表冷器前部有预热段,但是我们这里蒸汽不太稳定,有怕预热段有故障不能及时发现,造成事故。
回复
4楼
有预热还怕冻?
什么叫不稳定?有什么故障?
回复
5楼
蒸汽说停就停,预热段电动阀怕有故障,或者疏水阀故障。
回复
6楼
设电加热预热段,不会说停电就停吧
回复
7楼
觉得设电加热好,有些厂过年没有人结果回来就冻坏了.预热设成电加热还是不错的.
回复
8楼
其实一般的换热器底部放水的话,一般都是放不干净的。表冷器内肯定还会有部分积水的。
而且放水后,管道容易生锈。
回复
9楼
这些东西不是用原理能解释清楚的,只有加强管理了。加阀门
自动关闭,然后机房设采暖,冬季把表冷放空,联合操作,是不是能解决?
回复
10楼
1、冬季加防冻液
2、系统改造使用小水泵利用电加热循环水。也就是说要在现有的基础上要嘛把使水流动起来,要么是其温度提高在零上5度。
回复
11楼
机房采暖是个好办法,就是不知费用大不大?
回复