表冷器冬季容易被冬坏,常用的方法是把表冷器的水放空,表冷器在不借助外界压力的情况下很难放空。即使放空表冷器阀门管有可能关不死,造成表冷器仍内有水,容易被冻坏。有人说把表冷器的进水阀门和出水阀门打开让水循环,表冷器就不会冻坏,可是我们在北方最低气温在零下15摄氏度一下,这样做也有风险。请问那位大哥知道表冷器防冻比较好的方法。
不知道机房采暖具体用什么方法,一般新风是从室外进来的,空调内的保温又很好,机房采暖的方法可能不行。
回复
13楼
这个问题还是值得大家探讨的,我觉得也是很头大的
回复
14楼
如果有新风预热的话一般情况不会出现冷盘冻坏的现象.
1.如果空调在冬季需要新风的话一定要预热的.不然的话零下15度(楼主提供数据)的冷新风将怎么处理后进入房间呀?这将加大二次加热处理难度的.对空调房间内温湿度控制也造成麻烦.
楼主所说:"蒸汽说停就停,预热段电动阀怕有故障,或者疏水阀故障。"这些都是可避免的人为因素.必需避免.不能只靠设备来完善.
2.如果不需要室外新风的话.可以关闭室外新风阀(必要可以做密封处理)打开空调机新风门,直接取空调机房内的空气.一般空调机房内都有暖气加热的.机房内温湿度要高于室外.不过要注意几点:
(1)机房内的温湿度会不会加大空调房间内的负荷?(一般情况下不会)
(2)要对机房内新风进行过滤.(需要另做简易初效过滤器置于新风门处)
(3)机房内不是密闭且有足够大的空间(不是单一的一个空调机机房就可以)
(4)对因此而需要从外进入的空气不会造成对机房内其它设备影响(使机房温度过低\或湿度过低等等).
(5)机房内不能有异味等.
(6)所取"新风"量可由新风门的开度控制.具体可实际测量或取经验值.
回复
15楼
楼主应该指的是新风空调箱,在北方直接采取外界新风的情况下是有结冻的危险
一旦预热段发生故障,盘管随时有可能冻坏,现在能做的只有排空里面的水.
回复
16楼
:) :) :) :victory: :victory: :handshake :handshake
回复
17楼
同意15楼的观点。。。
回复
18楼
规范上好像规定了预热盘管最好不设调节阀的,所以不用担心阀门的问题。另外,我见到过韩国人做的设计都是把新风先弄到机房里头来,然后AHU就从机房里面吸风,这样做两个缺点:加大了采暖负荷;夏天新风负荷更大(但是机房做好通风会好很多),但是这样做是比较保险的。特别说明:韩国人做的那个项目机房里面居然没有采暖,很大的动力站房,有冷机水泵AHU在里面,不过有个蒸汽板换,项目在天津,运行良好
回复
19楼
其实冬季表冷器冻坏主要原因是一次表冷面积过大,控制阀门时开时关造成的,是设计原因.
我们采取的是将一部分新风经过过滤后直接引到二次加热后.此时一次加热阀门令其100%全开,检修手阀可以控制保持一定开度,使一次表冷后温度保持在13~15度左右,控制点温度就由二次加热来保证.
这个问题在论坛上有回复,楼主可以找一下.
回复
20楼
如果新风量比较大的话,把加热放表冷前面,然后在加热后表冷前做防冻报警装置,假如设定温度5度或10度,然后做联锁,联锁风机和新风电动阀门关闭。当然这种情况只有在空调关闭或者热水管路发生故障的时候才会保护,其他应该不会存在问题。
回复
21楼
在新风管道上安装电加热,且放在表冷前面,然后在加热后表冷前做防冻报警装置。电加热设定温度5度左右。然后做联锁,联锁风机和新风电动阀门关闭。