三层商铺,每层2500平方米,层高4.5米,做一个风井,一台风机,这方案可以不?谢谢
三层商铺,每层2500平方米,层高4.5米,做一个风井,一台风机,这方案可以不?谢谢
2楼
整层划分一个防火分区是可以的
回复
3楼
设一个风井、一台排烟风机可以。每层可划分为5-6个防烟分区(每个不超过500平方米),风井最小面积及风机最小排烟量按其中最大防烟分区面积乘120再乘1.1计算后分别确定。排烟风机可置于屋顶,排烟风井应与建筑专业商量尽量置于各防烟分区中间位置,以免部分排烟风管过长及管道长短相差过大。每层排烟主管接排烟竖井处应按规范要求设280°C电动排烟防火阀。其余注意事项可参照相关规范执行。
回复
4楼
上虞元华风机厂,上虞专用风机厂
做的风机很差,不调动平衡,带轮随便加工。产品坏了也不去维护。什么狗屁工厂大家以后要小心。亏了我5w多
回复
5楼
超过四千平米划分为两个防火分区
回复
6楼
完全可以,基本支持楼上的观点,但是排烟风机风量的选择是根据最大的防火分区面积乘以120来计算,
回复
7楼
看了一下,综合起来,楼上各位回答很全面,我这有个项目也这样做,定了。
回复
8楼
我做的工程大部分选的上虞育才的风机,那样的风机技术手册做的很实用~
回复
9楼
整层划分一个防火分区是可以的
回复
10楼
上虞风机不好?但是样本做的很不错啊
回复
11楼
完全可以,基本支持楼上的观点,但是排烟风机风量的选择是根据最大的防火分区面积乘以120来计算,
回复