【请教】11G101-1 86页 非框架梁 梁端锚固长度问题?
netknight
netknight Lv.3
2012年06月14日 16:39:44
只看楼主

如题:86页 非框架梁端头上部钢筋充分利用钢筋抗拉强度时:>=0.6Lab 加弯锚15d80页 框架梁端头上部钢筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且>=0.4LabE 加弯锚15d也就是说,同样直径的钢筋,在次梁中要想达到端头刚接,必须锚固的长度,甚至远大于同样直径的钢筋作为框架梁钢筋的锚固长度简单计算如下:三级抗震-HRB400-C30LabE=37d Lab=35d同样直径20的钢筋:在框架梁中,需要平锚:0.4LabE=296

如题:
86页 非框架梁端头上部钢筋
充分利用钢筋抗拉强度时:>=0.6Lab 加弯锚15d

80页 框架梁端头上部钢筋
伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且>=0.4LabE 加弯锚15d

也就是说,
同样直径的钢筋,在次梁中要想达到端头刚接,必须锚固的长度,
甚至远大于同样直径的钢筋作为框架梁钢筋的锚固长度

简单计算如下:
三级抗震-HRB400-C30
LabE=37d Lab=35d
同样直径20的钢筋:
在框架梁中,需要平锚:0.4LabE=296
非框架梁中,需要平锚:0.6Lab=420

在非框架梁中,平锚段需要增加至1.41倍,才能像框架梁一样考虑充分抗拉


这不科学!!!
还是我太out了?

未命名.JPG

未命名.jpg


未命名.JPG

duzix
2012年06月14日 17:04:27
2楼
考虑到框架梁端锚固有竖向构件的压力,框架梁锚固采用0.4LABE,非框架梁没有这个有利条件,所以只能是0.6LAB了
回复
鹦鹉牙牙
2012年06月14日 17:05:00
3楼
还有其他解决方法, 焊板什么的。
回复
netknight
2012年06月14日 17:46:52
4楼
兄弟,80页是屋面框架梁构造啊~~~,哪里来的压力?
回复
hntujg
2012年06月14日 17:49:46
5楼
上层框架柱有荷载传下来
回复
netknight
2012年06月14日 17:56:10
6楼
就算加焊板,水平投影的锚固长度还是应该满足0.4Lab,《砼规》124页 9.3.4 第1条
这好像也没办法改变这个直锚段的最小长度。

回复
netknight
2012年06月14日 18:00:41
7楼
其实我想说的是,如果完全按11G101-1构造要求,除非主框架梁梁宽非常巨大,否则次梁搭在外框的框架梁上或者墙上(平面外)都无法考虑刚接,计算时一律只能点铰接,这是不是有点搞了?
回复
matin81
2012年06月14日 20:57:40
8楼
同求,难道真的要点铰?
回复
netknight
2012年06月15日 09:06:08
9楼
没人么?大清早真心求教~~~~~
回复
evincent
2012年06月15日 11:36:40
10楼
我也不太懂这个问题,不过在我们院,负责人说一般次梁与主梁搭接处都让我们点铰接
回复
hongyuge
2012年06月15日 16:24:03
11楼
次梁点铰接也有些问题,点铰接后,次梁底筋变大,面筋变小,次梁是没任何问题的,但次梁对主梁的扭矩会完全被释放为零,从而主梁没有配置扭筋,而实际上次梁对主梁是有扭的。这样一来主梁就不安全了,所有铰接还是不要随便点的好
回复

相关推荐

APP内打开