疑惑:2000kw发电机连到110KV线路
youyou_fang
2012年06月14日 16:15:19
来自于电站工程
只看楼主

有老外提供单线图,发电机只有2000kw,连到110KV的线路上,就一台机, 你说合理吗,

有老外提供单线图,发电机只有2000kw,连到110KV的线路上,就一台机, 你说合理吗,
免费打赏
lingxuct
2012年06月18日 16:43:43
2楼
没有理由说不合理,也没有理由说合理,因为没给出“合理与不合理”的标准(或条件)。
回复
yaoguizhong213
2012年06月19日 23:22:09
3楼
发电机容量太小了,一般这样的接到10kv
回复
xcman0
2012年06月20日 09:06:56
4楼
110KV上有电流吗 如果没有电流 把这条线当输电线也没什么 如果这条线上有大量负载 那发电机会因为负载过大立即熄火 停止发电
回复
lingxuct
2012年06月21日 15:21:38
5楼
还不懂“发电机联网”运行,说错太明显,会让人笑话的。
回复
sufeixuechun
2014年04月07日 10:04:19
6楼
发电机上网总要隔离变吧。
回复
electricity
2015年06月21日 11:29:02
7楼
老外混子很多的。。。。
回复
zsphn6666
2015年07月10日 09:18:42
8楼
发电机加升压变压器6.6/110KV.
回复
co1438245227842
2015年08月03日 17:25:20
9楼
如果这个是一个升压站的话,发电机容量稍大变压器容量就可以
回复

相关推荐