【请教】这室内消火栓系统要分区吗,水泵结合器怎么设置
dzy0898
dzy0898 Lv.7
2012年06月14日 14:46:26
只看楼主

我们现在正准备做一个小区,由十几个九十多米的住宅组成,我想问一下室内消火栓系统还要不要分区, 如分的话,高区的水泵结合器该怎么设置?如不分的话,顶部的几层着火水泵结合器能不能够的着?一般怎么处理?请各位高手给以指导?

我们现在正准备做一个小区,由十几个九十多米的住宅组成,我想问一下室内消火栓系统还要不要分区, 如分的话,高区的水泵结合器该怎么设置?如不分的话,顶部的几层着火水泵结合器能不能够的着?一般怎么处理?请各位高手给以指导?
免费打赏
tbqyc
2012年06月18日 19:37:29
12楼
要分区的,水泵接合器也应高低区分开设置。
回复
烧烤撸串
2012年06月18日 20:11:59
13楼
我是新手,想问下,若静水超压对每层消火栓口会有什么影响呢?
回复
xyl-098
2012年06月19日 09:45:07
14楼
静水压超1.0MPa,要分区,分开设置水泵接合器
回复
zfx
2012年06月19日 09:49:47
15楼
根据水泵及增压稳压装置压力 如果超过1.2Mpa 就需要分区。你这个90多米的话 考虑增压稳压装置的压力就要分区了 (1.2Mpa 修订意见稿的内容)

注意规范在消防车压力控制范围内的分区 设置水泵接合器 超过了 可以不设 也可以接力供水 这个需要地方设置接力供水的位置
回复
kdl0519
2012年06月19日 10:35:17
16楼
超过1Mpa就需要分区,并且消火栓的喷水压力不能大于0.5Mpa的。
回复
飞鱼
2012年06月19日 23:50:23
17楼
静压超过100米就要分区,理论上说九十多米是不用的,不过若设有稳压设备则一定会超过100米,所以考虑一下有条件的话还是分区较好。
回复
wangchaoliang1
2012年06月20日 15:26:02
18楼
规范:静水压超1.0MPa,要分区,(按你说可能还有地下室部分,加起来可能超过100米),所以要分区,并应分开设置水泵接合器,在压力大于0.5兆帕的消火栓出口处要么采用减压阀减压要么采用减压稳压消火栓。
回复
dzy0898
2012年06月29日 08:30:05
19楼



多谢张工指教,我明白了!
回复
waterdn
2012年07月05日 15:50:08
20楼
肯定要分区,规范静压力1.0MPa就要求分区,高度在90多米,要满足消火栓灭火要求,消火栓栓口的压力为H=Hq+hd+Hk,其中Hq为水枪喷嘴处的压力(跟充实水柱或水枪射流量有关系),hd为水带的水头损失,Hk为消火栓栓口局部水头损失。算上去话静压力肯定超1.0MPa了,搞设计前最好先核一下最水利消火栓所需的压力。
回复
wshq890306
2012年07月20日 17:43:42
21楼
九十多米应该要分区了,消防水箱最低水位和水泵出水口静水压应该超过了1.0MPa
回复