我们现在正准备做一个小区,由十几个九十多米的住宅组成,我想问一下室内消火栓系统还要不要分区, 如分的话,高区的水泵结合器该怎么设置?如不分的话,顶部的几层着火水泵结合器能不能够的着?一般怎么处理?请各位高手给以指导?
我们现在正准备做一个小区,由十几个九十多米的住宅组成,我想问一下室内消火栓系统还要不要分区, 如分的话,高区的水泵结合器该怎么设置?如不分的话,顶部的几层着火水泵结合器能不能够的着?一般怎么处理?请各位高手给以指导?
2楼
高层建筑起火,可以采用临时高压消防,为保证在火灾初期 几分钟内及时灭火,可用消防水箱贮存水来灭火。
回复
3楼
按照规范,静水压不超过1Mpa可以不用分区,但是我觉得这种九十多米的情况最好分区,因为如果不分,好多层的消火栓口处肯定超压,可以考虑减压阀分区。关于水泵接合器,一般消防车的扬程在50米以内,所以50米以上的部分肯定是够不着的,我们一般是采用柴油接力泵来解决这个问题的!
回复
4楼
要分区的,水泵接合器也应高低区分开设置。
回复
5楼
需要分区吧
静水压肯定超
回复
6楼
好东西!学习中!谢楼主
回复
7楼
根据规范,不用分区
回复
8楼
需要分区
回复
9楼
高层建筑起火,可以采用临时高压消防,为保证在火灾初期 几分钟内及时灭火,可用消防水箱贮存水来灭火。