关于高规7.2.4条
popo_men
popo_men Lv.2
2012年06月14日 14:33:48
只看楼主

2010版高规P80页,7.2.4条中提到抗震设计时的双肢墙,其墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢出现偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值和剪力设计值应乘以系数1.25.此条并非强条,却出现【应】字样。请问在剪力墙结构设计时,如何从SATWE结果中看出某一墙肢是否偏心受拉和小偏心受拉?若是有小偏心受拉的墙肢,在PKPM程序中如何设置使其弯矩设计值和剪力设计值乘以1.25?求教高手,谢谢。

2010版高规P80页,7.2.4条中提到抗震设计时的双肢墙,其墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢出现偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值和剪力设计值应乘以系数1.25.
此条并非强条,却出现【应】字样。请问在剪力墙结构设计时,如何从SATWE结果中看出某一墙肢是否偏心受拉和小偏心受拉?若是有小偏心受拉的墙肢,在PKPM程序中如何设置使其弯矩设计值和剪力设计值乘以1.25?
求教高手,谢谢。
免费打赏
popo_men
2012年06月15日 10:21:38
2楼
自己顶一下吧
回复
fhj05
2014年04月28日 16:25:02
3楼
高手来解答啊
回复
pingwuzhaojun
2014年08月13日 11:11:41
4楼
同问,希望高手解答
回复
lsmqhln
2014年08月13日 11:19:29
5楼


2010版高规P80页,7.2.4条的规定,是由计算程序内解决的。设计人员不必管它。



回复
lly540682989
2014年08月13日 12:39:29
6楼
新版的PKPM好像在配筋文件里面可以看到偏拉构件会有PL的字样......
回复
wf1004
2014年08月18日 16:36:17
7楼
走过,路过、、、、、、、