湖北保康寺地坪水电站,引水隧洞出口段因地质问题,造成先后两次坍塌冒顶,后用管棚施工法艰难贯通。
湖北保康寺地坪水电站,引水隧洞出口段因地质问题,造成先后两次坍塌冒顶,后用管棚施工法艰难贯通。
2楼
再发张洞内的照片
回复
3楼
楼主,请问现在这个问题处理好了吗?是怎样处理的?能否说出来让大家分享?
回复
4楼
绝对与设计有关系,埋深太浅了,且地质情况相当差
回复
5楼
同感
回复
6楼
我们这这几天也恰好发生了一起,后果比图上的还要严重呢,清了两个月还没完
回复
7楼
是啊,地质非常差,挖出来像煤碴。他们定义为四类至五类围岩
回复
8楼
补一张洞口的,(最远处的那个洞)前面是厂房
回复
9楼
冒顶处在洞子上方彩条布搭的房子后方
回复
10楼
这中事就是在隧洞开采时候没有好好的作好开采设计,这要是在矿上不得出现伤亡是吗?做工程可是那着工人的命在做呀!
回复
11楼
其实最危险的还是底层的民工,他们为了生计不得不做一些常人看来非常下等的事情。那一个工程不是民工伤亡最多?大家听说过有几个施工、监理因公牺牲的?还好,本次塌方是在凌晨发生的,当时洞中没有施工人员,万幸!
顺便说一句,说算有人死伤,做为施工单位的还不是想方设法瞒报,这已经不是秘密。
回复