请教自家小院室外给水管开挖深度问题
playboy_5888
playboy_5888 Lv.11
2012年06月14日 09:08:46
只看楼主

自家小院一个卫生间要敷设给水管道,这边冻土层深度在1.1m-1.2m。为了开挖土方量减少,施工快,如果把给水管保温(橡塑)做好,能否挖的浅一些?0.5m如何?请教一下大家。

自家小院一个卫生间要敷设给水管道,这边冻土层深度在1.1m-1.2m。为了开挖土方量减少,施工快,如果把给水管保温(橡塑)做好,能否挖的浅一些?0.5m如何?请教一下大家。
免费打赏
rong133
2012年06月15日 20:10:19
12楼
学习了 这个不明白希望高手解答
回复
秦正超
2012年06月16日 10:59:21
13楼
这么深的冻土,肯定是很冷的天气,
单纯的保温如果不加伴热也是没有多大的作用,
还是按设计挖到冻土层以下吧!
回复
bjbslh
2012年06月16日 17:26:07
14楼
看不懂 不过挺好的 http://www.bjbslh.com/
回复
zhujunhui_edu
2012年06月16日 22:48:31
15楼
照理说 自家的管道 只要是不碍事就是放在外面也没事 但是要是想取得好的保温效果还是应该深一点吧 ,而且浅了不但保温不好 管子的寿命也会受影响的
回复
qkz0628
2012年06月17日 23:05:53
16楼
有点儿浅吧,主要得考虑你用的管子的材料啊
回复
chxzr
2012年06月18日 08:57:34
17楼
应该埋在冻土线下方,这么深的冻土,肯定是很长的冷天气,单靠保温的话估计不行。
回复
fxfx36
2012年06月18日 15:17:22
18楼
只要做好保温层不叫冬天上冻,就是在外面明敷都可以,也方便日后检修。当然为了美观,埋在地下也是可以的,不过以后检修就不是那么方便了。
回复
寒冬
2012年06月19日 12:42:37
19楼
水不流动的情况下,做保温也是没有用的,保温并不是绝热,所以说给水管道必须埋在冻土层以下!
回复
黄cyzf
2012年06月19日 15:24:36
20楼
防水保温非专业施工队伍做不好的!埋在冻土以下当然安全,如果距离不长,室内采暖,适当提高问题也不大!
回复
wanghengshi1967
2018年07月11日 17:27:39
21楼
应该可以
回复

相关推荐

APP内打开