请教自家小院室外给水管开挖深度问题
playboy_5888
playboy_5888 Lv.11
2012年06月14日 09:08:46
只看楼主

自家小院一个卫生间要敷设给水管道,这边冻土层深度在1.1m-1.2m。为了开挖土方量减少,施工快,如果把给水管保温(橡塑)做好,能否挖的浅一些?0.5m如何?请教一下大家。

自家小院一个卫生间要敷设给水管道,这边冻土层深度在1.1m-1.2m。为了开挖土方量减少,施工快,如果把给水管保温(橡塑)做好,能否挖的浅一些?0.5m如何?请教一下大家。
低调人生
2012年06月14日 15:48:47
2楼
什么地方?冻土那么深!
只要保温做好了,放在室外都可以,既然是自家用,那你的保温能保多长时间?
回复
zyl302808879
2012年06月14日 15:51:26
3楼
社么 地区?可以查一下冰冻线深度! 然后适量减少 埋深!
回复
飞机都去哪了
2012年06月15日 09:51:55
4楼
管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m
回复
qu1127
2012年06月15日 09:55:01
5楼
没什么要求的话应该可以的
回复
lnq5752
2012年06月15日 10:10:20
6楼
保温是必须的,
但是有一点还是要提醒你,
可能光保温是不够的,
还需要做外保护层,防止水进入保温层,
保温层被地下水泡了以后,保温效果会大大减弱。
另外注意金属管的防腐。
回复
hepingyi
2012年06月15日 10:39:38
7楼
在自家院子应该距离很近,最好挖到合适深度
回复
lsybox
2012年06月15日 11:22:31
8楼
这么深啊。。。。。。。
回复
陈筑静好岁月
2012年06月15日 11:34:40
9楼
自家的,好办,保证内外部安全就好
回复
wangfu1990
2012年06月15日 12:42:03
10楼
学习了。。。
回复
xingyunliushui2017
2012年06月15日 14:14:21
11楼
谢谢大家讨论 可能不同的设计者习惯不一样,我是 比较赞同上边的观点的。
回复

相关推荐