关于等电位的问题
lao-hu-008
lao-hu-008 Lv.2
2006年12月09日 13:20:05
只看楼主

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!
免费打赏
zzhspeed
2007年01月23日 19:30:46
32楼

883页总等电位连接下边还有黑体字呢,看看是啥!翻过页来再看看,图上有没有“局部等电位端子板”这几个字!看清楚再说话好不好。
回复
garfield99zhao
2007年02月05日 10:55:40
33楼

都写了局部等电位连接,但是没有说局部等电位端子要和总等电位端子连接,884页上的图中,局部等电位箱也只是连接到配电盘上的保护地端子排,中间的那条线表示的是PE线,图中的含义是,如果保护线进入浴室等特殊场所,那么此根保护线应该连接到局部等电位箱,而不是局部等电位箱必须要出一根线去和总等电位相连
这个帖子讨论的是局部(辅助)等电位连接的问题,不要和总等电位的概念混淆!!
回复
chshchy
2007年02月05日 12:14:28
34楼


您回答的太草率了。
可以参考02D501-2 P15 和P16 ,这个是标准的国家等电位图集,既然你指它的做法不正确,请问你平时用的什么图集。
回复
garfield99zhao
2007年02月07日 14:03:54
35楼

我说他的答案不正确,是说他硬要把局部等电位连接到总等电位箱上,本来就是多此一举。02D501-2 P15 等电位连接剖面图跟这里说的内容就没关系,02D501-2 P16浴室局部等电位连接也没有说到局部等电位要与总等电位连接呀。另外平时我不看图集的,图集只是参考,规范才是正根。回去好好看看规范里面关于局部等电位的定义
回复
wlszjs
2007年02月07日 16:50:01
36楼
看来各位对局部等电位联结与总接地装置不连接的观点具多.
其实正确的做法两者是能够连接的而且必须连接,否则将造成极大的安全隐患.
人身安全防触电不是看你所在地的电位高低的,而是看你接触的两点电位差的.卫生间的局部等电位做好了,其本身应该说没有电位差了,但是也不可能做到完全绝缘呀,卫生间内与外部相连的进水管\出水管以及建筑上的金属构建有不少,均是与总接地网相连的,外部有接地时不可避免将高电位引入卫生间.总接地网不与局部等电位连接的话万一哪根管子施工时与等电位连接不善,将造成两者电位差,引发事故.
设计规程明确规定辅助等电位应经过总接地端子与接地装置连接.
回复
kairuijianzhu
2007年02月08日 12:19:50
37楼
5楼解释得很好!
回复
ar1118du
2007年02月08日 13:06:41
38楼
14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线联结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。
回复
garfield99zhao
2007年03月25日 00:44:45
39楼

关于这条的解释,今天参加电气设计师网组织的活动时问了任元会老师,他是王厚余老先生的徒弟,现任照明协会会长,供配电手册第3版的主编,他的解释应该没什么问题吧。
他说“这条规范主要讲的是等电位联结,要求建筑物内所有的PE线连接在一起。当插座回路进入卫生间后,由于离总等电位箱较远,配电箱内的开关无法保证卫生间的突发事故。所以要求将插座回路中的PE线连接到一个局部等电位箱,也就是上面说的辅助等电位连接。这样实际上总等电位箱和局部等电位箱已经连接上了,那么再将总等电位箱MEB和局部等电位箱LEB用导线连接就没有必要了。所以我在上面的帖子里说的总等电位箱可以不和总等电位箱连接就是这个道理,只是我理解的不深刻,没说清楚罢了。
请各位谅解。
这些争论是有必要的,这样对于规范的理解就越深入,谢谢大家。
回复
gracewangzhiyan
2007年04月17日 19:03:17
40楼
听了各位的分析,让我很有启发,学了很多东西,我还是觉得等电位连接有许多值得商榷的地方,大家有时间一起讨论吧,不断学习提高自己吧
回复
sk-kent
2007年04月18日 02:08:53
41楼
在经过多个机电工程施工,我也有相同的局部等电位的施工困惑,经过大家的解释,我已经清楚,但是在设计院的同志仍然要求泳池的结构钢筋内与防雷引下线连接,又是怎么一回事呢,请多指教,有没有联系任元会老师的方式?我也想和他请教。
回复

相关推荐

APP内打开