关于等电位的问题
lao-hu-008
lao-hu-008 Lv.2
2006年12月09日 13:20:05
只看楼主

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!
免费打赏
garfield99zhao
2007年01月05日 11:08:02
22楼


谢谢,我这就去买
回复
sheshi38du
2007年01月05日 11:36:03
23楼


不要生搬硬套,16楼说的是正确的。手册第3版中是883页关于局部等电位的文字是一个整体性的描述,对于不同的场合需要灵活运用。局部等电位只需要联结此局部范围内人体可触及的可导电金属体,不需要联结此局部范围外的导体,手册中所说需要联结PE干线是指引入此局部范围内的PE干线,在卫生间内,插座的PE线就是此局部范围内的PE干线,不需要将局部等电位端子箱与楼层配电箱PE母线或者总箱PE母线或者总MEB联结。具体可参考国家现行标准图籍“02D501-2 等电位联结安装”中第6页的图样。
回复
sheshi38du
2007年01月05日 11:59:37
24楼
关于浴室内的局部等电位可参考现行强制性国家标准GB16895.19-2002 (等效IEC60364-7-701),其中很明确的规定“局部的等电位联结应将1、2及3区内所有装置外可导电部分与位于这些区内的所有外露可导电部分的保护导体连接”。
回复
zzhspeed
2007年01月08日 12:12:23
25楼
没错,局部等电位连接,将其接0电位并非必要条件,这点我是赞同各位的。
但翻过来看884页,第4条的解释也很充分:
4.接地可视为以大地作为参考电位的等电位连接,为防止电击而设的等电位联结一般均作接地,与地电位相一致,有利于人身安全。
还有一张图14-8表示得也很清楚
回复
garfield99zhao
2007年01月12日 15:56:20
26楼
我觉得要看局部等电位与总等电位之间的距离来说
如果局部等电位与总等电位只一墙之隔就接上好了,要是差出去几百米,那就别去接了,即便有几个毫安电流,经过中间的电阻,最后到末端就不是0电位了
回复
zzhspeed
2007年01月16日 11:36:45
27楼
不是0电位也没有关系……,只是接地后把地作为参考电位,增加一定的安全性而已。
回复
hary-006
2007年01月19日 19:35:29
28楼
这个问题我也一直很困惑!
卫生间局部等电位联结的图集上没有要求与防雷引下线连通,但是,在我们这里工程验收时,防雷办要对LEB箱内的铜排进行接地电阻的测试,如果没有跟引下线焊通的话,你们说接地电阻会符合要求吗?再说了,如果焊通的话当造雷击的时候敢保证瞬间电流通过时不会对人身造成伤害吗?
所以。。在我们还没搞清楚前,个人认为还是按照现行的标准图集去施工,能应付验收就好了
回复
garfield99zhao
2007年01月20日 06:52:18
29楼
刚上完王厚余老先生的课,局部等电位箱没有必要和总等电位连接,练上了也没事,只不过给甲方多花点钱而已。
20楼的注意,883页写的是总等电位连接,只是说进户等电位和其他等电位箱连接,并没有指明连接到局部等电位箱。有关局部等电位箱应该参照925页以后的内容
回复
bqg
2007年01月20日 14:36:51
30楼
看了各位这磨多精彩的帖子,相当.....不错呀!下来仔细翻看了02D501-2图籍,关于浴室的局部等电位联结:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线联结.看NO:6页图示,LEB箱没有直接与接地干线或防雷引下线进行连接.
回复
garfield99zhao
2007年01月20日 20:15:14
31楼

局部等电位还有一条就是手能触到的地方都要做联结,而如果正好浴室外是明敷的防雷引下线,那么要求高层楼房局部等电位应该每20米与室外引下线作联结,防止火球进户的可能性
回复

相关推荐

APP内打开