关于等电位的问题
lao-hu-008
lao-hu-008 Lv.2
2006年12月09日 13:20:05
只看楼主

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!
免费打赏
dxy519
2006年12月15日 20:01:09
12楼
我认为局部等电位箱和总等电位箱连接是没有关系的,即使由于雷击使电压上升至10kv,因为人处在局部等电位体中,也可上升为10kv,没有电位差,不会有问题。因此可以连接在一起,只不过要多花钱而已。
回复
ddxy519
2006年12月15日 20:06:50
13楼
接地本身就是想做成等电位(0等电位),以大地为参考点,也就是我们人为规定的0电位,然而,事以人愿所不为,由于连接线长,存在电阻,造成了电位的迁移,而且给做成0等电位带来了困难,因此就避开了0等电位相应出现了局部等电位(不一定0等电位)的概念。如果愿意花钱把他们连在一起,哪有什么不可以呢?比如:带洗浴的卫生间只要求作局部等电位(不一定0等电位)就可以,而你要做成接地型等电位(0等电位)当然也可以,增加一点与接地的连接线。
回复
lggufei
2006年12月16日 15:25:05
14楼
严重同意楼上!
具体请看王老的文章!
回复
zzhspeed
2006年12月16日 16:56:45
15楼

配电设计手册上,局部等电位需要连接的部件第一条就是与接地干线相连。
回复
garfield99zhao
2006年12月30日 15:13:06
16楼

真不知道你说的手册是哪一本。
工业与民用配电设计手册第二版里面原文如下。

如果严格按照如上所做,局部等电位只考虑局部问题就可以了,由于已经和钢筋混泥土结构的主钢筋、插座的保护线相连接。就已经间接的和总等电位联结接上了,不用画蛇添足单加一根接地线。
我说的不和总等电位连接说的就是这个意思。
如果你直接接过去一根线,而恰巧配电室内保护线带电,或者雷电浪涌攻击使保护线带电,在或者维护人员PE N线混接,这样由于你的一根连接线直接和局部等电位连接,反倒更容易产生事故。
回复
topming
2006年12月31日 16:40:14
17楼


看来你们都没搞过施工,现行的规范上并没有明确说明局部等电位箱该怎么联结。但是,在实际施工中,我们都是就近与防雷引下线焊接。如果就近没有防雷引下线,那就从基础底板引一根通长的钢筋与局部等电位箱联结。我们公司是国家特级施工单位,所有都是这样施工的。(注:北京地区)
回复
garfield99zhao
2006年12月31日 17:54:06
18楼
只能说这样很危险
即便出过事故也不会查出来怎么回事

不过这样做的前提是板筋也连接到LEB上,这样雷电流过来会直接入地。
这样做都比连接到MEB上强
回复
garfield99zhao
2006年12月31日 18:00:59
19楼

王老的文章写得很清楚,学习
这里讨论的是卫生间等电位,属于局部等电位范畴,还是按照局部等电位(辅助等电位)规范处理好
回复
zzhspeed
2007年01月04日 13:39:23
20楼
劝16楼的朋友赶紧买一本配电设计手册最新的第三版。
883页
3.局部等电位联结。
4.等电位联结与接地的关系。
全都写得清清楚楚的
回复
tely-007
2007年01月04日 16:17:18
21楼
我也回去看看,研究一下。
回复