如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!

如果卫生间的等电位和防雷引下线连接起来的话,是否遭雷击的时候会受影响?理论~!
免费打赏
guoyong1980
2006年12月09日 15:22:13
2楼
影响是肯定的,兄弟这样规范是不允许的! 会因入雷电流的。
回复
lx1335966
2006年12月09日 16:54:11
3楼
2、 局部等电位联结作用

消除自总等电位联结后沿PEN线或PE线传导的危险故障电压,降低预期接触电压。

如 浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。这是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。为此浴室内要求作局部等电位联结。由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。
回复
yuji101
2006年12月09日 17:51:30
4楼
回复
寒塘渡鹤影
2006年12月09日 19:12:30
5楼
浴室只要求局部等电位,说得简单点就是把所有可能带电的设备连接起来,这样不同设备间就没有了电位差,当人接触2个不同设备时不会有电流通过人体。
这个局部等电位不与总等电位连接,更不与防雷引下线连接
回复
guoyong1980
2006年12月09日 19:47:49
6楼


我也引用一下! 解释的比较明白了.
回复
lao-hu-008
2006年12月10日 10:56:20
7楼
但是局部等电位箱和总等电位箱连接应该没什么影响吧
回复
garfield99zhao
2006年12月11日 14:37:14
8楼
按道理说,局部等电位和总等电位都是不允许连接的。
连上的话不一定会出事,但出了事,您肯定跑不了。
回复
liyi1982
2006年12月11日 16:49:08
9楼
不做卫生间等电位可以吗
回复
garfield99zhao
2006年12月11日 18:38:02
10楼
可以不做,有淋浴的卫生间必须要做,规范是这么说的
回复
lao-hu-008
2006年12月15日 17:27:24
11楼
何宗等电位连接起来应该没什么问题,因为总等电位是直接和接地体相连的。个人意见,实际上只做局部等电位就行了,和其他的什么都不连,简单一点的,分级和什么都没连