12楼
不可以的,而且现在为了 防止阳台洗衣机的污水进入阳台,所以阳台水不能进入雨水管。
回复
13楼
上海的住宅建筑规程是不提倡屋面雨水和阳台雨水合用立管的,上海的暴雨强度比较大,但是,我计算过雨水立管过流量,一根100口径的PVC管,排300-500平米的屋面的流量是没问题的,如果局部屋面面积较小,如阳台雨罩,面积只有几平方或十几平方,我觉得完全可以和阳台雨水一起排放。还有,如新疆等干旱地区,降雨强度本来就小,如果经过计算,有把握的情况下,我觉得并在一起排放,也不是不可以。不管在什么情况,非要分开排放,是不是有些呆板。
回复
14楼
前面所说,重现期按一年计算。
回复
15楼
不能,新规范要求的.
回复
16楼
如果是内阳台不可以外阳台可以!!
回复
17楼
基本同间LUO451说法
但合用要考虑防臭问题
回复
18楼
不能
回复
19楼
这有什么可讨论的,新规范上面不是写的清清楚楚的?
回复
20楼
对,规范上白纸黑字说不宜,但不是不得合用,看情况而设,不过最好不要合用。
回复
21楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
回复