雨水立管和阳台排水立管能合用一根管吗?
bingbing2000
2004年07月01日 14:00:00
只看楼主

雨水立管和阳台排水立管能合用一根管吗?

雨水立管和阳台排水立管能合用一根管吗?
免费打赏
lqzjx
2004年07月02日 12:52:16
12楼
不可以的,而且现在为了 防止阳台洗衣机的污水进入阳台,所以阳台水不能进入雨水管。
回复
luo451
2004年07月02日 14:54:31
13楼
上海的住宅建筑规程是不提倡屋面雨水和阳台雨水合用立管的,上海的暴雨强度比较大,但是,我计算过雨水立管过流量,一根100口径的PVC管,排300-500平米的屋面的流量是没问题的,如果局部屋面面积较小,如阳台雨罩,面积只有几平方或十几平方,我觉得完全可以和阳台雨水一起排放。还有,如新疆等干旱地区,降雨强度本来就小,如果经过计算,有把握的情况下,我觉得并在一起排放,也不是不可以。不管在什么情况,非要分开排放,是不是有些呆板。
回复
luo451
2004年07月02日 14:56:06
14楼
前面所说,重现期按一年计算。
回复
lim-ran
2004年07月02日 18:13:13
15楼
不能,新规范要求的.
回复
wujinm
2004年07月02日 20:17:22
16楼
如果是内阳台不可以外阳台可以!!
回复
jax
2004年07月03日 16:14:15
17楼
基本同间LUO451说法
但合用要考虑防臭问题
回复
lesehan
2004年07月04日 14:16:49
18楼
不能
回复
egoer
2004年07月04日 14:18:41
19楼
这有什么可讨论的,新规范上面不是写的清清楚楚的?
回复
小河湾湾
2004年07月04日 15:45:57
20楼
对,规范上白纸黑字说不宜,但不是不得合用,看情况而设,不过最好不要合用。


回复
coolbe
2004年07月04日 16:07:25
21楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。