地下车库应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。请问排烟防火阀平时是常开的吗?还是平时常闭,68℃开启,280℃能连续工作30min。超过280℃时能自动关闭?
地下车库应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。请问排烟防火阀平时是常开的吗?还是平时常闭,68℃开启,280℃能连续工作30min。超过280℃时能自动关闭?
2楼
排烟防火阀平时是常闭的,,,火警发生时,,,通过报警系统的控制模块提供24v电将其打开,,,当火场温度达到280℃时,,,排烟防火阀的熔断机构断开,,,阀门关闭,,,并将关闭信号反馈给报警系统,,,报警系统将相应的排烟机关闭。。。
回复
3楼
也有的排烟防火阀(在排烟机出口处),,,当温度达到280℃关闭后,可以自动连锁排烟机关闭。
回复
4楼
明白了,谢谢二位!!!
回复
5楼
这个比较冷僻啊,我真不知道,YTWQZ你也谢错了,zssf01是一个人啊
回复
6楼
排烟防火阀平时应常开,火警发生时不需要通过任何措施将其打开(不安全),当火场温度达到280℃时关闭并联动风机停,与排烟风机联锁。
当排烟与排风合用时更应该常开,否则排不了风。
回复
7楼
楼上不对应该常闭。
回复