刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调是扩大后面管段管径还是不考虑经济因素该为同程式?
刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调
突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调
是扩大后面管段管径
还是不考虑经济因素该为同程式?
42楼
管道流体状态(液态满管、液态非满管、气态、是否达到临界压力变化),
管道内部摩擦系数
管道湿周(园管、方管等)
回复
43楼
多分几个环路,使每个环路尽可能短.如各环路管径不大,则等径施工.缩小近支管径,近支阀门用截止阀.
回复
44楼
多分几个环路,使各环路尽可能短.如管径不大,则等径施工.近支用截止阀.
回复
45楼
解决异程异程式水平失调,我认为首先从实际施工和设计是否符合上找原因 ,设计的管径一定要合理,经常是管径有问题,再有就是水泵配置往往不够.......
回复
46楼
大大门,谢谢了,刚好在做一个系统平衡,受教了!!
回复
47楼
我个人认为在分支管线加法门控制,这样好点
回复
48楼
加静态平衡阀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....
回复
49楼
谢谢 学到不少东西
回复
50楼
负分是怎么出来的 ??
回复
51楼
同程虽好,但造价太高了 ,用异程系统加 平衡阀门应该是没有问题的,主要是调试的技术
回复