征集:异程式采暖系统水平失调解决办法
maomao5192002
2006年12月08日 16:13:41
来自于采暖供热
只看楼主

刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调是扩大后面管段管径还是不考虑经济因素该为同程式?

刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调
突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调
是扩大后面管段管径
还是不考虑经济因素该为同程式?
免费打赏
qlb28
2007年01月13日 21:00:28
32楼
现在设计的时候,对水利计算不够重视,经验固然重要,必要的水利计算是不可或缺的。各人认为必须在严格的水利计算的基础上,在辅以设计中的经验。暖通空调中的系统,一般设计安装后,必须进行水利调节。系统的运行是一个动态的调节过程。
回复
liuzhifu03
2007年01月14日 15:50:54
33楼
调节干管的阻力,使得整个系统阻力大致相等,就可以了啊
回复
dongcuifeng01
2007年01月16日 11:30:50
34楼


有啊,流量一定时,管径小的比摩阻大,管径大的比摩阻小。
回复
jianshengtao
2007年01月18日 18:52:45
35楼
说了那么多的解决方式,我想问问,到底谁在实际的设计中完整地做过水利平衡计算?
使用不同的管径来调节平衡,但是管径需要偏小的时候,敢放小吗?我不敢,平衡计算我也做得不是很好,就像知道实际中大家是怎么做得
回复
frf2006
2007年01月21日 20:29:20
36楼
先用阀门调节,实在不行.把系统改为同程式.我们单位老员工就是这样做的.
回复
lwjlwj
2007年01月21日 22:28:00
37楼

随着暖通应用软件的发展,水利平衡计算不像原来手算那么繁杂,有条件的话,应该进行计算,否则,审查中心也不会放过。
回复
zhaoli0065
2007年01月22日 13:02:25
38楼
建议采用同程式系统,不然调节很麻烦。根据设计流量,利用水力平衡阀,进行水力平衡调节,很好的。
回复
zyfjyt
2007年01月22日 15:30:34
39楼
回复
maomao5192002
2007年01月22日 19:49:18
40楼


具体点啥!
回复
sxhmrjt
2007年01月29日 20:18:28
41楼
刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调
突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调
是扩大后面管段管径
还是不考虑经济因素该为同程式?

水平失调导致的原因是设计方面的?是运行方面方面的搞清楚后,在针对相应问题拿出整改措施,有的放矢。
多数为运行调整方面的,由外网运行调整和采暖系统内部的调整