请问当高层住宅,每三层住宅集中设电表箱时,如何设分励脱扣,才能满足规范所要求的火灾时切除相关部位的用电
回复
3楼
总进户配电箱总开关设置分励脱扣即可,火灾时从此处切断电源
回复
4楼
楼上正解
回复
5楼
谢谢大家讨论 可能不同的设计者习惯不一样,我是 比较赞同上边的观点的。
回复
6楼
是否为高层每三层设一个表箱?如果是这样可以在一层的总箱开关设分励脱扣,将这分励脱扣引至消控室进行联切。
回复
7楼
好方法 嘿嘿 请问什么叫分励脱扣
回复
8楼
把电表分励并到一起去,要跳一起跳.
回复
9楼
选总开关的时候带个分励就好了,辅助点上端子,外接到消防就好了
回复
10楼
个人认为把总开关跳了就行了,没有必要每层跳。
回复
11楼
还是每层都跳比较安全