请问当三层电表箱时,如何设分励脱扣,才能满足规范所要求的火灾时切除相关部位的用电
请问当三层电表箱时,如何设分励脱扣,才能满足规范所要求的火灾时切除相关部位的用电
12楼
总箱设置分励脱扣就可以了!
回复
13楼
进线总开关带分励脱扣就行了,可以再张个火灾报警
回复
14楼
回复
15楼
规范GB50116-98中6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。其条文说明:为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。如果切掉整个干线,那不就是达不到规范中相关部位的要求吗?
回复
16楼
住宅有点特殊。按道理来说是一层一个防火分区,当然根据高规也应该是一层一个防火分区。但是更多的专家认为住宅是一个单元一个防火分区比较合理,而且平层户数不多的时候,一层一个电度表箱和应急照明箱确实浪费,尤其是住宅的公共照明就那么几个灯。至于起火的时候怎么切非,你也就不用考虑那么多了,其实消防队来的时候都是刷刷全部切。。管你是起火还是没起火的。
至于电度表箱是几层一个还是一层一个,就看当地消防部门同意不了。我现在的做法基本上仍然是一层一个电度表箱,因为当地消防不同意几层一个,但是供电局要求几层一个。没办法,那就按规范做就行了,一层一个,等供电局和消防部门自己去协调。
回复
17楼
每三层总电表箱前分励脱扣 可满足要求
回复