(32分!!)急!!!带地下车库的11层住宅的屋顶消防水箱多大?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2004年06月30日 09:48:17
只看楼主

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?
《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?
如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
免费打赏
nyq
2004年06月30日 09:51:04
2楼
二类高层建筑,12立方。
回复
sorry222
2004年06月30日 09:51:58
3楼
18
回复
mayer
2004年06月30日 09:52:52
4楼
应该是18立方
回复
zfzfww
2004年06月30日 09:56:29
5楼
麻烦各位老师在说一下计算方法,结论依据。
回复
6716643
2004年06月30日 10:09:46
6楼
这种建筑应该算二类居住建筑,水箱6立方米,底下除车库外并无底商;但考虑到消防局的人并不见得很懂高规,你可按二类公共建筑考虑,水箱12立方米。肯定不是18立方米,根据可见高规第4页表3.0.1及第32页第7.4.7.1条。
回复
富兰克
2004年06月30日 10:35:48
7楼
消防水箱考虑12立方。(不含生活水量)
回复
kflxq
2004年06月30日 10:37:04
8楼
计算如下:
(30+10)*10*60/1000=24立方米
大於18立方米,取18立方米
以上数据:10L/S见GBJ50045-95第7.2.2;7.2.3
30L/S您提供的数据(应查《车库防火规范》
及GB50084-2001的相关规定
水箱的规定见GBJ 16-87(2001年版)第8.6.3条。
妥否?
回复
jetliu51
2004年06月30日 10:43:25
9楼
好象不用计算吧
回复
lou971
2004年06月30日 10:54:51
10楼
我认为应该是18立方米。我认为按二类公共建筑来考虑,建筑高度小于50米。依据高规7.4.7.1,水箱水量不小于12立方米;再参考建规中8.6.3二,消防用水量大于25L/s的,初期消防用水量大于18立方米的,可采用18立方米。这个建筑消防用水量肯定大于25L/s了,高规应该比建规要求高。我国在制定规范时参照别国的成果和经验,相比较已经降低了标准,但我们在设计的时候不能一味的降低标准,因为规范是最低标准。故我认为应该为18立方米。
回复
xyzhong
2004年06月30日 10:59:03
11楼
这种情况一般有喷淋按18m3取,没喷淋按12m3,计算同kflxq
回复