【请教】三层框架,屋盖为网架,有效质量系数只有60%
oklu-xz
oklu-xz Lv.3
2012年06月13日 14:52:04
只看楼主

我在做一个学校的食堂,三层框架,底下两层层高均为4.5m,第三层为羽毛球馆,层高为10m,31mx35m大空间,屋盖为网架,网架用刚性杆模拟,板厚为0。三类场地,七度半,顶层位移较难满足,周边框架柱截面加到600x1600才刚刚通过。另外一个问题,也是我比较头疼的问题,由于一、二层比第三层的刚度大太多,地震作用下,第三层甩来甩去的,底下两层懒得动,只有局部楼层振动,于是有效质量系数就只有60%左右。如果点上刚性楼板假定,有效质量系数立刻达到100%。没想到什么好办法,请高手给指条明路,谢谢!

f506e05d8a9a4b27ac2d.rar
2.9 MB
立即下载
免费打赏
乌鸦v1
2012年06月15日 16:00:56
12楼
学习了,谢谢
回复
rong133
2012年06月15日 20:29:17
13楼
问题有些复杂 怎么不简化下啊
回复
yangli-2006
2012年06月16日 10:07:20
14楼
PKPM网站上有建模方法,网架用100x100刚性杆来模拟
回复
yangjiqiao
2012年06月16日 12:38:18
15楼
回复
sgygss
2012年06月17日 14:15:08
16楼
增加振形数目!加到够为止。
回复
gzlqy01
2012年06月18日 11:24:52
17楼
你这种结构形式:下部框架、上部大跨度网架结构,故从设计概念上来说,与常规的框架结构不同。结构的阻力比可调整为0.025-0.035.而且在采用振型分解法计算时,振型数取值至少取前10-15阶。
回复
qinhuixing
2012年06月18日 16:19:00
18楼
静待高手解答
回复
mjw2008
2012年06月18日 17:34:10
19楼
PKPM不是万能的,如果要整体计算,只能按他的说明去做。否则就像前面楼主说的用有限元软件了
回复
syblm0603
2012年06月19日 17:57:51
20楼
楼主你好,像你说的这种工程,我们院的常规做法就是分开来算,大屋盖用ETABS或者SAP来计算,底下两层用PKPM计算即可,在建立大屋盖模型时,钢梁与柱铰接出设成支座,计算得反力代入PKPM模型中以荷载形式输入,最好不要再一起算,钢结构和混凝土结构的受力性能还是有比较大的区别的,计算方法也不尽相同。