我在做一个学校的食堂,三层框架,底下两层层高均为4.5m,第三层为羽毛球馆,层高为10m,31mx35m大空间,屋盖为网架,网架用刚性杆模拟,板厚为0。三类场地,七度半,顶层位移较难满足,周边框架柱截面加到600x1600才刚刚通过。另外一个问题,也是我比较头疼的问题,由于一、二层比第三层的刚度大太多,地震作用下,第三层甩来甩去的,底下两层懒得动,只有局部楼层振动,于是有效质量系数就只有60%左右。如果点上刚性楼板假定,有效质量系数立刻达到100%。没想到什么好办法,请高手给指条明路,谢谢!
谢谢楼主的奉献,太感谢了。 现在非常需要。先下来看看。
回复
23楼
commute5089 发表于 2012-6-15 11:29 我们院做了蛮多这种项目,工业的民用的都有,按我们的做法,屋盖随便定义个大于零的板厚(不要输板面荷载) …你好,手里正在做一个这样的,能加你QQ咨询一下吗
回复
24楼
用PKPM刚性杆模拟网架的话,支座位置若采用的是橡胶支座,怎么模拟呢?
回复
25楼
最近正在做这个,学习了,能不能加个QQ咨询下吗
回复
26楼
屋面板不要输0,输入大于0的任意数字即可
回复