三层框架结构,8度区(0.2g),第二组,特征周期0.4s,柱截面的钢筋超大,求指教!
liyong247
liyong247 Lv.7
2015年06月04日 20:06:38
只看楼主

小弟最近在做一个变电站的配电楼,8度区(0.2g),第二组,特征周期0.4s。框架结构跨度10m,柱距为4.8和7.2m。建筑有三层,0m层为地面(放变压器和电气设备),5m层(一边为变压器上空,另一边放电气设备,部分电气设备的房间活荷载为10kN/m2,楼面因为工艺需要降板,恒载6.0kN/m2),13m为屋面层。结构模型设了4个标准层:0m为基础梁层;5m一层;在9m高处为了减小柱子的计算长度和减小墙高设了一圈框架梁;13m为屋面层。在A轴处为了运输变压器抽掉了2、4、6轴的柱子,形成了12mx10m的轴网。

柱的截面为:角柱800x800;边柱因为电气设备限制了柱子高度,取的600x700;中柱也因为电气设备限制了柱子高度,取的500x650。C40混凝土,三级钢。
因为之前从来没做过8度区项目,这个框架结构算出来后感觉柱子截面挺大,柱主筋也要很大,有的需要放两排了,0~5m层的主筋有的一边需要4700mm2的钢筋,1轴交B轴的那个柱子有一边还需要5800mm2的钢筋。小弟对这个结果感到很疑惑,以前做6度区框架的时候都配筋很小,做这个项目心里很没底,求高手赐教!小弟在这里谢谢了...


1.png


2.png

780b4e49bc026dcf8b15.zip
5.6 MB
立即下载
wxf20072008
2015年06月04日 22:08:00
2楼
八度区嘛很正常的
回复
weibo_1433353816768
2015年06月05日 02:01:46
3楼
进来学习一下,谢谢楼主分享哈~
回复
洞房不败之玉女
2015年06月05日 09:12:03
4楼
加大柱截面啊。柱子你咋配双排钢筋?
回复
xiaohe20060315
2015年06月05日 10:10:48
5楼
高烈度区,角柱的配筋确实会很大,可以放两排钢筋,我搞的8度半,没3排都放不下,如果你不想这样摆放钢筋,就四个角端都加上L形墙吧,这样柱子配筋会减下来
回复
洞房不败之玉女
2015年06月05日 10:48:43
6楼
xiaohe20060315 发表于 2015-6-5 10:10 高烈度区,角柱的配筋确实会很大,可以放两排钢筋,我搞的8度半,没3排都放不下,如果你不想这样摆放钢筋, …并筋么?那还不如采用钢结构来得好。
回复
大漠长风
2015年06月05日 15:20:40
7楼
你这超限没有啊?
回复
liyong247
2015年06月05日 18:26:42
8楼
yangguang879 发表于 2015-6-5 15:20 你这超限没有啊?请问哪方面有可能超限了?
回复
tongkuai456
2015年06月05日 20:16:06
9楼
太正常了,你看你这都多大跨了,柱截面还那么小,Y向截面再加加
回复
frey841024
2018年02月23日 22:54:53
11楼

8度区,即使是三层的房子也可以考虑做框剪。前段时间我做的一个西藏的幼儿园,也是三层,做的框剪。

回复

相关推荐

APP内打开