10kV YJV22 3x400 装盘最大长度
kopen
kopen Lv.8
2012年06月13日 14:12:14
只看楼主

求助:YJV22-8.7/15kV-3x400电缆1400m,中间要设几个中间接头?YJV22-8.7/15kV-3x400电缆最大装盘长度是多少?先感谢!

求助:YJV22-8.7/15kV-3x400电缆1400m,中间要设几个中间接头?YJV22-8.7/15kV-3x400电缆最大装盘长度是多少?先感谢!
免费打赏
lingxuct
2012年06月13日 16:13:47
2楼
1400米有二盘可以装下。

如果要求整根一盘,我想也可以装下,这样,电缆盘的直径约3.6米,有2米的支架就可以放电缆。因为,8.7/15KV 400平方的电缆外径约86mm,并不大。我们35KV300平方的三芯电缆外径有120mm多,整盘长度都达到1300米。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-13 16:19 编辑 ]
回复
kopen
2012年06月14日 15:57:29
3楼
十分谢谢!不知还有其他经验?
回复
jacky_lmc
2012年06月15日 12:43:19
4楼
整根1400施工起来有难度的,考虑施工实际情况,是否转弯多,是否穿排管等等肯定要做中间接头。
回复
kopen
2012年06月15日 14:46:03
5楼
非常有道理,至少有4个90度弯
回复
whatr
2012年06月15日 17:14:12
6楼


为什么要8.7/15,

8.7/10就能满足要求吧?
回复
tychsh
2012年06月15日 21:50:26
7楼
非特殊情况电缆厂会给你2盘到三盘装下。就是你的装备2个中间头和防火盒了
回复
wlszjs
2012年06月16日 07:51:45
8楼
1400米可以用2~3盘。每盘最多可以700多米。
每盘电缆长度受制于2个因素:
一个是电缆盘的大小(考虑到运输,盘不能太大,3.2米的就已经很大了),盘太大的话运输时过桥洞有困难的。
第二个是施工的时牵引力的问题,盘太大的话放线时牵引力太大,如果转弯多,管道多的话牵引力更大,不好施工的。
具体盘长分配要根据设计要求,由施工队现场测量后给出具体数据因为接头处要做电缆头,必须要设电缆井的,如果长度不跟电缆井位置匹配,到时候就会有浪费的
回复
kopen
2012年06月17日 19:04:43
9楼
十分感谢你,我是第一次做这么长线路的配网工程,您的意见我觉得非常重要,我将会认真实施。谢谢!
回复
sx717
2012年06月18日 07:59:56
10楼
太好了,又多学了一点,顶!
回复
isaiahwu
2013年12月07日 14:11:45
11楼
:P3*400电缆,是3跟400的单芯电缆组合在一起的多股电缆,如果是YJV-22的型号的话,外径不止86mm吧????