人防物资库需不需要设油网滤尘器?
duanxiaomin407
2012年06月13日 11:17:13
来自于通风排烟
只看楼主

核六级人防物资库(平时是汽车库),人防的时候用设油网滤尘器吗?要是设的话,面积有2300平米,是根据清洁通风量选吧?

核六级人防物资库(平时是汽车库),人防的时候用设油网滤尘器吗?要是设的话,面积有2300平米,是根据清洁通风量选吧?
toplhc
2012年06月13日 12:47:55
2楼
1、设油网滤尘器
2、按清洁通风量
回复
duanxiaomin407
2012年06月13日 13:31:36
3楼
谢谢啊,再请问一下。那2300的面积,层高是5100。那清洁通风量按2次算的话。清洁通风量就是11730m3/h。油网滤尘器每块的最大风量是1600m3/h,那就是选15块吗?
回复
zmlgxt
2012年06月14日 14:49:29
4楼
人防物资库的清洁通风量按1~2次/h计算,你可以选1次,人防的板厚一般是300mm,L=2300X4.8X1=11040
n=11040/1600=7块,取8块,7块没法安装,见人防图集!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
duanxiaomin407
2012年06月15日 09:52:12
5楼
谢谢 啊。取两次是有点大呢。层高是5.1m呢。你算的时候是按4.8米算的。规范上说是超过几米多少就按4.8m算吗?。我怎么没找见呢。。。
回复
duanxiaomin407
2012年06月15日 09:53:10
6楼
谢谢啊
回复
yufeimen0000
2012年06月17日 11:13:34
7楼
我习惯是按层高,而不是按净高,5100-300的板厚就是4800的净高,其他的都对,按1次就好
回复
yufeimen0000
2012年06月17日 11:14:18
8楼
油网滤尘器可以为1、2、3、4、5、6、8、10
回复
pqy_311
2012年06月18日 11:25:57
9楼
滤尘器有管式安装,还有立式配套滤尘室安装方式,图集上面有的!!