在做钢结构框架时,钢结构节点连接抗震总是过不去,Mu>1.2Mp,总是满足不了要求,如果把钢柱的翼緣板加厚的话,又会造成很大的浪费,希望大家帮忙解决
在做钢结构框架时,钢结构节点连接抗震总是过不去,Mu>1.2Mp,总是满足不了要求,如果把钢柱的翼緣板加厚的话,又会造成很大的浪费,希望大家帮忙解决
2楼
用高强螺栓连接不行吗?构造上多考虑一下。实在不行的话就得加大截面,你可以参考一下以前相关的成图。
回复
3楼
加大界面会很浪费
就是用的高强螺栓啊
回复
4楼
强柱弱梁,一般不是靠梁的塑性变形来吸收地震能量的吗?所以在节点处的处理上可以才用梁和垂撑的轴线的交点不在梁中心线上的设计,使梁能很好的塑性变形,达到吸收能量的目的。
回复
5楼
4楼可以具体讲一下吗?如果有图纸供参考的话,真是感激不尽啊!!!
回复