请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
2楼
上海现在可以不设,但在消火栓处须设启泵按钮。
回复
3楼
按照全国规范,可以把水箱设置在楼梯间的顶上,也能达到7米。不过建规8.6.3只要求水箱设在最高处就可以了。
回复
4楼
luo451 ,你说的满足7米静压,是高规的要求,建规没有说这个,建规说的是要满足最小的7米充实水柱
回复
5楼
对于低层建筑,水箱只要满足水枪出水就行了,但必须有启泵按钮
回复
6楼
ws_mao ,7米充实水柱不等于7米静压,请问“低层建筑,水箱只要满足水枪出水就行了,但必须有启泵按钮 ”是出自哪里?
回复
7楼
一5层宿舍楼,属多层建筑,只要将水箱放至建筑最高处就可以了,什么都不用加设,看看规范吧.
回复
8楼
多层建筑不用加设,高层必须加
回复
9楼
chenrh79,设计前应决定采用哪个规范,对于建规,充实水柱的要求只是在正常消防时的要求
回复
10楼
呵呵.规范里面说的很清楚呀,
回复
11楼
最上面那层的消火栓的静水压要是达不到7米,是要设的。
回复