2楼
要满足最不利消火栓口所需要的水量和水压
有电梯间的可以放在电梯间上面,
建筑要求不能在增加高度,可以考虑设增压设备
回复
3楼
高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
回复
4楼
请问hangnvnv:如果要满足水量和水压的话,那么,多层建筑,你根本就不可能把水箱架设到所需水压的高度。比如消防水量为15L/S的,最不利消火栓所需水压就要20米,你可能把它架设那么高吗?所以我觉得对于多层建筑,很多都需要设消防增压稳压设施在屋顶。我不知道我说的对不对,希望大家指点
回复
5楼
还有一点就是:消防水箱的架设高度要满足止回阀开启所需的压力,一般为0.8米。我觉得满足这个就行了
回复
6楼
同意楼上,不够7米,15米(超高层)的必须加增压泵.不过上海地区现以放宽非超高层的屋顶消防水箱高度,只要建筑最高处保证管网内充满水就行了!
回复
7楼
谢谢各位,上次,我请指了上海一家设计院做水的,她已经告诉我了,和你的说法差不多!
回复
8楼
上海现在只要充满水就可以。高规有7米、15米的要求,但建规8.6.3要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。这是现在在规范上能找到的关于水箱设置高度的唯一要求,我想应该不要在设增压设备了。20米更没必要。
回复
9楼
不过,她没有告诉我具体怎么增压.
请问增压泵怎么控制的?
回复
10楼
大于主泵压力(0.1Mpa)。设气压罐控制,不设罐靠稳压泵控制器控制。
回复
11楼
不设罐那稳压用水从哪来,为什么不同的系统对气压罐的容积有不同要求??