10KV三相PT二次输出电压不平衡的原因?
yihaijun2007
2006年12月07日 18:27:04
来自于继电保护
只看楼主

请问各位专家: 有台环网柜里一台三相10KVPT V-V 接线,投入系统后(采用电缆头连接到10KV电缆),二次输出为 AB 98V, BC120V, AC138V,PT二次接地良好,10KV系统一次无异常, 请问是何原因导致二此输出电压异常?对PT的单独检测应该如何处理?现场能够如何判断故障点?谢谢!

请问各位专家:
有台环网柜里一台三相10KVPT V-V 接线,投入系统后(采用电缆头连接到10KV电缆),二次输出为 AB 98V, BC120V, AC138V,PT二次接地良好,10KV系统一次无异常, 请问是何原因导致二此输出电压异常?对PT的单独检测应该如何处理?现场能够如何判断故障点?谢谢!
免费打赏
yihaijun2007
2006年12月07日 19:51:52
2楼
增加一个信息:二次输出有200V和100V两个绕组,200V正常,100V不正常,从PT的100V端子到空开有连线,空开的三个接点互换,测得电压 AB BC AC也变化,但就是不平衡,请各位专家分析。
回复
zy6062
2006年12月14日 16:13:59
3楼
VV接线只要两只PT,变比10/0.1,并且二次侧B相接地。VV接线用三只接线可能要乱,要么改成YY接线3只PT,PT变比10/√3/0.1/√3/0.1/3。
回复
yihaijun2007
2006年12月14日 16:32:34
4楼
我们采用的是三相一体的单台V-V接线的PT 10/0.2/0.1。
回复
yxp_s0hu
2006年12月17日 08:36:22
5楼
我们单位10KV的PT柜的PT二交也是用的小空开
回复
dskds54h389sh
2006年12月17日 22:37:16
6楼
是否已带负载 如未带 可能造成不平衡
回复