TA饱和及TA 10%误差曲线的问题
easlight@co163
2006年12月07日 16:42:27
来自于继电保护
只看楼主

1、在二次负载一定的情况下,TA饱和后的二次值是变成一个很小的值,还是维持在某一值上;一般来说10P10的TA在多大电流倍数会饱和。2、在计算厂用变TA的10%误差曲线时,电流倍数是按TA安装处的最大短路电流计算还是按速断保护定值计算。最好是标准、规程或手册上有明确的要求

1、在二次负载一定的情况下,TA饱和后的二次值是变成一个很小的值,还是维持在某一值上;一般来说10P10的TA在多大电流倍数会饱和。
2、在计算厂用变TA的10%误差曲线时,电流倍数是按TA安装处的最大短路电流计算还是按速断保护定值计算。最好是标准、规程或手册上有明确的要求
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年12月08日 13:06:59
2楼
http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2620.shtml
回复
epriw_yu
2006年12月12日 17:31:53
3楼
电流值不会太小的,一般是波形畸变,削顶比较厉害!尤其是严重饱和时
具体啥时饱和和设计有关系,也和实际负载额定负载有关系,如果设计10倍时拐点附近,实际负荷接近额定负载就会很快饱和的。如果实际负载比较小,有可能会高一些的。如果设计时距离拐点较远,相当于裕度较大,可以吃点裕度!
另外,故障往往伴随着较大的直流分量,此时有可能故障电流还不到10倍就会发生饱和!
肯定是按照实际电流核算了
回复
blacknm1
2006年12月20日 19:07:57
4楼
TA的10%误差曲线主要是用来校验TA的,配电手册(三版)规定以最大一次电流倍数(对应电流互感器最小的允许二次负荷)和最严重的短路类型(对应电流互感器最大的世纪二次负荷)来计算。但我曾经看过一篇文章认为手册规定的方法过于保守。