电力系统继电保护问答3 ZT
zgdydq
zgdydq Lv.3
2006年12月07日 13:20:59
来自于电站工程
只看楼主

1、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点? 答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检 查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。 2、微机保护如何统计评价? 答:微机保护的统计评价方法为: (1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。

1、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检
查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。
2、微机保护如何统计评价?
答:微机保护的统计评价方法为:
(1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。
(2)每一套微机保护的动作次数,必须按照记录信息统计保护装置的动作次数。对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,则不论动作多少次只作1次统计;若重合闸不成功,
保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次,重合闸动作1次。至于属哪一类保护动作,则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。

3、在LFP-901A、902A型保护管理板液晶上显示的跳闸报告,其每行代表的意思是什么?
答:当保护动作后,在管理板液晶上显示跳闸报告:
第一行显示的是系统故障保护启动元件动作的时刻。
第二条左边显示本保护最快动作元件的动作时间;右边显示本保护累计的动作报告的次数,从00-99循环显示。
第三条显示本保护所有的动作元件。
第四行左边显示故障相别;右边显示故障点到保护安装处的距离。

4、现场工作前应做哪些准备工作?
答:现场工作前应做以下准备工作:
(1)了解工地地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投,联切等),与其他班组有无配合的工作。
(2)拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。
(3)工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。
(4)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。
(5)对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经负责人审批的继电保护安全措施票。

5、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值?
答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:
(1)三相三柱式变压器的零序阻抗。
(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。
(3)平行线之间的零序互感阻抗。
(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。
(5)其他对继电保护影响较大的有关参数。

6、如何用试验法求四端网络的特性阻抗?
答:(1)求出二次侧开路时的输入阻抗Z12。
(2)求出二次侧短路时的输入阻抗Z10。
(3)取上述两项阻抗的几何平方根值,即Zc=√(Z12·Z10)。
Zc即所求的特性阻抗。

7、LFP-900系列保护的调试注意事项是什么?
答:(1)尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。
(2)使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。
(3)试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。
(4)校对CPUl、CPU2、MONI极的程序校验码及程序形成时间。
(5)校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。
(6)插件位置是否与图纸一致。
(7)装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。

8、电压互感器有几种接线方式?
答:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。

9、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
答:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

10、运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行?
  答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.
   2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行.
   3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.

24.影响11型微机保护装置数据采集系统线性度的主要因素是什么?如何检验线性度?
答:影响数据采集系统线性度的主要因素是压频转换器AD654、电流变换器和电压变换
器等设备。
检验线性度方法:通人装置的交流电流,在额定电流为5A时分别调整为30A、10A、1.0A、0.5A;在额定电流为lA时,则分别调整为6A、2A、0.2A、0.1A,加入装置的交流电压分别调整为60V、30V、5V、IV,打印各个通道相应的电流和电压有效值。要求在L 0A、0.5A和1V时,外部表计值与打印值误差小于10%,其余小于2%。

25.如何检查11型微机保护装置定值的准确性和稳定性?
答:对其应做如下检查。
(1)准确性:电流回路顺极性串联加5A电流,电压回路同极性并联加50V电压打印采样值,若打印值与表计值一样,则说明定值是准确的。
(2)稳定性:按上述方法做10次,若结果相同,则说明定值是稳定的。


26.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采样系统能正常工作。

27.简述微机保护投运前为什么要用系统工作电压及负荷电流进行检验。
答:利用系统工作电压及负荷电流进行检验是对装置交流二次回路接线是否正确的最后—次检验,因此事先要  做出检验的预期结果,以保证装置检验的正确性。
(1)检验交流电压、电流的相序:通过打印的采样报告来判断交流电压、电流的相序是否正确,零序电压、零 序电流应为零。
(2)测定负荷电流相位:根据打印的采样报告,分析各相电流对电压的相位,是否与反应—次表计值换算的角 度与幅值相—致。
(3)检验3U回路。
 1)L、N线检查:主要依靠校对导线来确定。
 2)检查电压互感器开口三角的接线是否符合保护装置的极性要求。 对于新建变电站,应在屋外电压互感器  端子箱和保护屏端子排处,分别测定二次和三次绕组的各同名相电压,以此来判断极性端。然后在电压互  感器端子箱处,引出S—N电压加到微机保护3Uo绕组上,打印采样值,判断3U。的极性是否正确。 对于已  运行的变电站,可参照已运行的,且零序功率方向元件正确动作过的电压互感器开口三角的接线进行核对  。或者在L、N线校对导线正确,L线无断线的基础上,把S端用电缆芯临时引至微机保护屏上代替L端,参  照上法检验。
(4)检验3I。回路:在3I。回路通一个IA电流,若3I。与IA的采样值的相位与幅值相同,说明3I。回路正确。

28.LFP-901A在通道为闭锁式时的通道试验逻辑是什么?
答:按下通道试验按钮,本侧发信、200ms后本侧停信,连续收对侧信号5s后(对侧连续发10s),本起动发信10s。

29.对微机保护中RAM常用的自检方法是什么?
答:对RAM的自检,通常用写入一个数,然后再读出并比较其是否相等来检验RAM是否完好。一般可分别写入SSH和AAH来进行检验。

30.简述ROM累加和自检以及CRC循环冗余码自检的优缺点。
答:ROM累加和自检,算法简单,执行速度快,常用于ROM的在线实时自检。但ROM 累加和自检在多个字节变位时漏检的可能性相对较大。CRC循环冗余码自检,算法复杂,对 每个字节的每个位均作规定的运算,所以ROM内容有变化时检出率高,但缺点是执行速度 慢,自检需花费很长的CPU时间,故通常仅用于ROM的版本号确认,而不用于在线实时自检。
免费打赏
liuxueyi
2006年12月18日 19:22:41
12楼
不错,感谢
回复
jjjcy
2006年12月20日 20:14:25
13楼
内容很好,又可以学到知识了
回复

相关推荐

APP内打开