1、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检
查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。
2、微机保护如何统计评价?
答:微机保护的统计评价方法为:
(1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。
(2)每一套微机保护的动作次数,必须按照记录信息统计保护装置的动作次数。对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,则不论动作多少次只作1次统计;若重合闸不成功,
保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次,重合闸动作1次。至于属哪一类保护动作,则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。
3、在LFP-901A、902A型保护管理板液晶上显示的跳闸报告,其每行代表的意思是什么?
答:当保护动作后,在管理板液晶上显示跳闸报告:
第一行显示的是系统故障保护启动元件动作的时刻。
第二条左边显示本保护最快动作元件的动作时间;右边显示本保护累计的动作报告的次数,从00-99循环显示。
第三条显示本保护所有的动作元件。
第四行左边显示故障相别;右边显示故障点到保护安装处的距离。
4、现场工作前应做哪些准备工作?
答:现场工作前应做以下准备工作:
(1)了解工地地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投,联切等),与其他班组有无配合的工作。
(2)拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。
(3)工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。
(4)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。
(5)对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经负责人审批的继电保护安全措施票。
5、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值?
答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:
(1)三相三柱式变压器的零序阻抗。
(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。
(3)平行线之间的零序互感阻抗。
(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。
(5)其他对继电保护影响较大的有关参数。
6、如何用试验法求四端网络的特性阻抗?
答:(1)求出二次侧开路时的输入阻抗Z12。
(2)求出二次侧短路时的输入阻抗Z10。
(3)取上述两项阻抗的几何平方根值,即Zc=√(Z12·Z10)。
Zc即所求的特性阻抗。
7、LFP-900系列保护的调试注意事项是什么?
答:(1)尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。
(2)使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。
(3)试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。
(4)校对CPUl、CPU2、MONI极的程序校验码及程序形成时间。
(5)校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。
(6)插件位置是否与图纸一致。
(7)装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。
8、电压互感器有几种接线方式?
答:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。
9、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
答:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
10、运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行?
答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.
2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行.
3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.
24.影响11型微机保护装置数据采集系统线性度的主要因素是什么?如何检验线性度?
答:影响数据采集系统线性度的主要因素是压频转换器AD654、电流变换器和电压变换
器等设备。
检验线性度方法:通人装置的交流电流,在额定电流为5A时分别调整为30A、10A、1.0A、0.5A;在额定电流为lA时,则分别调整为6A、2A、0.2A、0.1A,加入装置的交流电压分别调整为60V、30V、5V、IV,打印各个通道相应的电流和电压有效值。要求在L 0A、0.5A和1V时,外部表计值与打印值误差小于10%,其余小于2%。
25.如何检查11型微机保护装置定值的准确性和稳定性?
答:对其应做如下检查。
(1)准确性:电流回路顺极性串联加5A电流,电压回路同极性并联加50V电压打印采样值,若打印值与表计值一样,则说明定值是准确的。
(2)稳定性:按上述方法做10次,若结果相同,则说明定值是稳定的。
26.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采样系统能正常工作。
27.简述微机保护投运前为什么要用系统工作电压及负荷电流进行检验。
答:利用系统工作电压及负荷电流进行检验是对装置交流二次回路接线是否正确的最后—次检验,因此事先要 做出检验的预期结果,以保证装置检验的正确性。
(1)检验交流电压、电流的相序:通过打印的采样报告来判断交流电压、电流的相序是否正确,零序电压、零 序电流应为零。
(2)测定负荷电流相位:根据打印的采样报告,分析各相电流对电压的相位,是否与反应—次表计值换算的角 度与幅值相—致。
(3)检验3U回路。
1)L、N线检查:主要依靠校对导线来确定。
2)检查电压互感器开口三角的接线是否符合保护装置的极性要求。 对于新建变电站,应在屋外电压互感器 端子箱和保护屏端子排处,分别测定二次和三次绕组的各同名相电压,以此来判断极性端。然后在电压互 感器端子箱处,引出S—N电压加到微机保护3Uo绕组上,打印采样值,判断3U。的极性是否正确。 对于已 运行的变电站,可参照已运行的,且零序功率方向元件正确动作过的电压互感器开口三角的接线进行核对 。或者在L、N线校对导线正确,L线无断线的基础上,把S端用电缆芯临时引至微机保护屏上代替L端,参 照上法检验。
(4)检验3I。回路:在3I。回路通一个IA电流,若3I。与IA的采样值的相位与幅值相同,说明3I。回路正确。
28.LFP-901A在通道为闭锁式时的通道试验逻辑是什么?
答:按下通道试验按钮,本侧发信、200ms后本侧停信,连续收对侧信号5s后(对侧连续发10s),本起动发信10s。
29.对微机保护中RAM常用的自检方法是什么?
答:对RAM的自检,通常用写入一个数,然后再读出并比较其是否相等来检验RAM是否完好。一般可分别写入SSH和AAH来进行检验。
30.简述ROM累加和自检以及CRC循环冗余码自检的优缺点。
答:ROM累加和自检,算法简单,执行速度快,常用于ROM的在线实时自检。但ROM 累加和自检在多个字节变位时漏检的可能性相对较大。CRC循环冗余码自检,算法复杂,对 每个字节的每个位均作规定的运算,所以ROM内容有变化时检出率高,但缺点是执行速度 慢,自检需花费很长的CPU时间,故通常仅用于ROM的版本号确认,而不用于在线实时自检。
2楼
31.在11型微机保护中三取二闭锁跳闸负电源的作用是什么?
答:当任一CPU插件由于硬件损坏或其它意想不到的原因导致CPU插件工作紊乱,程 序出格,即程序不再按原来设计的流程执行时,保护插件CPU有可能既驱动其启动继电器,也驱动跳闸出口继电器,这时保护就可能误跳闸。所以从理论上讲,仅靠同一CPU插件上的启动继电器来闭锁跳闸负电源是不能防止任意条件下保护的误动作。采用三取二闭锁时,如果不考虑两个以上CPU同时出现意想不到的硬件损坏等原因而导致程序出格的话,单是其中一个CPU出现上述情况,就不可能真正导致出口跳闸。而实际发生故障时,三个CPU中的两个以上同时启动时,就可以开放三取二闭锁回路而正确出口跳闸。
32.在11型微机保护中.低气压闭锁重合闸开入与闭锁重合闸开入在使用上有何区别?
答:低气压闭锁重合闸开入与闭锁重合闸开入的功能均为闭锁重合闸,即对重合闸放电。它们的区别是,低气压闭锁重合闸开入接气压机构的输出触点,它仅在装置启动前监视,启动后不再监视,目的是为了防止跳闸过程中可能由于气压短时降低而导致低气压闭锁重合闸开入短时接通而误闭锁重合闸。闭锁重合闸开入不管在任何时候接通,均会对重合闸放电而闭锁重合闸。
33.在11型微机保护中3U。突变量闭锁零序保护的作用是什么?
答:为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了3U。突变量闭锁。此功能可由控制字整定为投入或退出。
34.什么是固定连接方式的母线完全差动保护?什么是母联电流相位比较式母线差动?
答:双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路固定连接于两母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。对它的要求是任一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联断路器上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,弓[人的另一个电流量是流过母联断路器的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联断路器的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。
35.什么叫电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用,求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即励磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。
36.试述PMH型快速母线保护的特点。
答:快速母线保护是带制动特性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗
型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬
时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。
保护装置的特点:
1)双母线并列运行,一组母线发生故障,况下保护装置均具有高度的选择性。
2)双母线并列运行,两组母线相继故障,保护装置能相继跳开两组母线上所有连接元件。 ,
3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障:若一条线路两组隔离开关同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组隔离开关非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
8)在采用同类断路器或断路器跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联断路器先跳开。
9)母联断路器的电流互感器与母联断路器之间的故障,由母线保护与断路器失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
10)在500kY母线上,使用暂态型电流互感器,当隔离开关双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止隔离开关双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
45.直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
46.用试停方法查找直流接地有时找不到接地点在哪个系统,可能是什么原因?
答:当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上时,用拉路方法是找不到接地点的。当直流采取环路供电方式时,如不首先断开环路也是不能找到接地点的。除上述情况外,还有直流串电(寄生回路)、同极两点接地、直流系统绝缘不良,多处出现虚接地点,形成很高的接地电压,在表计上出现接地指示。所以在拉路查找时,往往不能一下全部拉掉接地点,因而仍然有接地现象的存在。
47.综合重合闸装置的动作时间为什么应从最后一次断路器跳闸算起?
答:采用综合重合闸后,线路必然会出现非全相运行状态。实践证明,在非全相运行期间,健全相又发生故障的情况还是有的。这种情况一旦发生,就有可能出现因健全相故障其断路器跳闸后,没有适当的间隔时间就立即合闸的现象,最严重的是断路器一跳闸就立即合闸。这时,由于故障点电弧去游离不充分,造成重合不成功,同时由于断路器刚刚分闸完毕又接着合闸,会使断路器的遮断容量减小。对某些断路器来说,还有可能引起爆炸。为防止这种情况发生,综合重合闸装置的动作时间应从断路器最后一次跳闸算起。
48.综合重合闸的选相元件—一方向阻抗继电器应按什么原则整定?
答:其整定原则如下:
(1)按线路末端经2011接地短路;选相元件至少能相继动作。
(2)线路末端金属性接地故障时,其灵敏度不应低于1.5。
(3)按躲开正常最大负荷整定。
(4)按躲开非全相过程中及出口单相接地时,健全相选相元件不应误动作。
49.在与单相重合闸配合使用时,为什么相差高频保护要三跳停信。而高频闭锁保护则要求单跳停信?
答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频保护启动元件均可能不返回,此时如果两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电流而发连续波,会将对侧高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,跳三相如果断路器失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除故障。 高频闭锁保护必须实现单跳停信,因为线路单相故障一侧先单跳,单跳后保护返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频保护闭锁。所以单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。
回复
3楼
50.试比较单相重合闸与三相重合闸的优缺点?
答:经比较这两种重合闸的优缺点如下:
(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的配合产生了很大的影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。例如,一般环网三相重合闸线路的零序电流一段都能纵续动作,即在线路一侧出口单相接地而三相跳闸后,另一侧零序电流立即增大并使其一段动作。以前利用这一特点,即使线路纵联保护停用,配合三相快速重合闸,仍然保持着较高的成功率。但当使用单相重合闸时,这个特点不存在了,而且为了考虑非全相运行,往往需要抬高零序电流一段的起动值,零序
电流二段的灵敏度也相应降低,动作时间也可能增大。
(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必 须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。
(3)当线路发生单相接地,进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17%左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。然而,从较长时间在llOkV及220kY电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
(4)采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时实现重合,在相间故障时不重合
54.采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段的时间为什么要躲过重合闸周期?
答:零序电流保护最末一段的时间之所以要躲过线路的重合闸周期,是因为:
(1)零序电流保护最末一段通常都要求作相邻线路的远后备保护以及保证本线经较大的过渡电阻(220kV为1OOΩ)接地仍有足够的灵敏度,其定值一般整定得较小。线路重合过程中非全相运行时,在较大负荷电流的影响下,非全相零序电流有可能超过其整定值而引起保护动作。
(2)为了保证本线路重合过程中健全相发生接地故障能有保护可靠动作切除故障,零序电流保护最末一段在重合闸起动后不能被闭锁而退出运行。
综合上述两点,零序电流保护最末一段只有靠延长时间来躲过重合闸周期,在重合过程中既可不退出运行,又可避免误动。当其定值躲不过相邻线非全相运行时流过本线的3I。时,其整定时间还应躲过相邻线的重合闸周期。
55.零序电流方向保护与重合闸配合使用时应注意什么问题?
答:应注意以下问题
(一)与三相重合闸配合使用的零序电流方向保护
1.零序电流一段保护
阶段式零序电流方向保护的一段,在整定时要避越正常运行和正常检修方式下线路末端(不带方向时应为两端母线)单相及两相接地故障时流经被保护线路的最大零序电流。
当零序电流保护与三相重合闸配合使用时,由于线路后重合侧断路器合闸不同期造成瞬时性(断路器三相合闸不同期时间,实际可能达到40~60ms)非全相运行,也产生零序电流。当躲不过这种非全相的最大零序电流时,不带时限的一段保护将发生误动作。
避越线路末端故障整定是绝对必须的。如果该定值又大于避越断路器不同期引起的非全相零序电流整定值,那么,只需要设置一个不带时限的一段电流保护。如果断路器不同期引起的非全相零序电流大于末端故障的零序电流时,或者按躲非全相情况整定;或者在三相重合闸时给躲不开非全相运行零序电流的第一段带o.1s的时限;或者按两个第一段,一个按躲非全相情况整定不带时限,另一个按躲末端故障整定,但在重合闸后加0.1s时限或退出工作。
综上所述,在三相重合闸配合使用时,零序电流方向保护装置必须具备实现两个第一段(灵敏一段与不灵敏一段)保护的可能性和无时限的一段保护在重合闸时带0.1s时限的可能性。
2.零序电流方向保护装置中带时限的后备保护段数
根据规程规定,多段式零序电流方向保护之间必须按逐极配合原则整定,即要求灵敏度和时间两方面的配合。为了适应不同电压等级的电力网对后备作用以及特殊用途的保护(例如旁路断路器的保护)对保护段数的要求,按现在系统实现的配置,要求零序电流方向保护除有两个第一段外,还应有三个时间后备段。
(二)与综合重合闸配合使用时的零序电流方向保护装置
1.零序电流一段保护
它的整定必须满足如下要求:
(1)避越正常及正常检修运行方式下线路末端(或两端母线)发生单相及两相接地故障时流过本线路的最大零序电流。
(2)避越单相重合闸周期内全相运行时的最大零序电流。
如果要求在线路非全相运行时有不带时限的零序电流保护,而非全相运行时的最大零序电流又大于末端(或两端)接地故障时的零序电流时,则必须设置两个无时限的第一段零序电流保护,并分别是灵敏一段保护(按躲末端故障整定)和不灵敏一段保护(按躲非全相运行情况整定)。因为躲不过非全相运行的零序电流,在单相重合闸周期内灵敏一段必须退出运行,只保留不灵敏一段保护在非全相运行时继续工作。
必须指出,在非全相运行期间,保留能躲过非全相零序电流的无时限第一段保护是必要的,它是相邻线路后备保护逐级配合整定的基础段,并以它在非全相运行期间不退出工作来保证相邻线路与其配合的二段保护在整定上不失配,而不发生无选择性的越级跳闸。在此前提下,设置灵敏一段是为了在第一次故障时加大无时限保护段的保护范围。
因此,与综合重合闸配合使用的零序电流方向保护装置也必须有实现两个一段的可能性。
2.零序电流二段保护
1)为了提高末端故障时的灵敏度,并降低整定时间,在整定上可只考虑与相邻线路的不灵敏一段保护配合。
如此整定的二段电流保护,如果在本线路单相重合闸周期内其电流整定值和整定时限上都躲不过非全相运行情况的话,就必须退出运行。
2)在有的系统中,个别短线路上安装了所谓的不灵敏二段保护,它的启动电流值按躲过非全相运行的最大零序电流整定,但因为躲不过末端故障,所以要带一个时限段。在本线路单相重合闸期间,不灵敏二段不退出工作。设置不灵敏二段保护,主要是为了改善相邻后备段的整定配合条件。
在没有不灵敏二段的条件下,相邻线路的二段只能同本线路的不灵敏一段配合,而相邻线路的三段保护则需与本线路的重合闸后的三段配合。如果设有不灵敏二段时,相邻线路的二段或三段的整定都可以与它配合,从而改善了相邻线路的保护性能。在某些情况下这种改善的效果还是相当明显的。
因此,零序电流保护装置要考虑实现两个二段的可能性。但是,对装置来说,虽然要求既可以设置两个第一段,又可以设置两个第二段,但不灵敏一段和不灵敏二段不可能同时出现在一个保护装置中。
3.零序电流后备段保护
零序电流方向保护装置各段是按逐级配合原则整定的,设置四段保护是必要的。虽然国内有的电力系统采用三段式保护也可满足整定要求,但对于旁路断路器上的保护而言,由于它要代替的线路保护较多,为了运行方便,一般要求多设几段。为此,在保护装置内还设置了一个附加电流元件和时间元件,必要时,可以再增设一段保护。
56.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?
答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。
回复
4楼
57.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么?
答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可靠性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下:
(1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。
(2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。
(3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。
(4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。
58.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?
答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。
59.什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②丫,d接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
60.零序电流保护由哪几部分组成?
答:零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。
61.简述零序电流方向保护在接地保护中的作用与地位。
答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护。
电力系统事故统计材料表明,大短路电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%~90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种。零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小,运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。
随着电力系统的不断发展,电力网日趋复杂,短线路和自耦变压器日渐增多,零序电流方向保护在这一新局面下也显露出自己固有的局限性。为此,现行规程中在规定装设多段式零序电流方向保护的同时,还补充规定:“对某些线路,如方向性接地距离可以明显改善整个电力网接地保护性能时,可装设接地距离保护,并辅以阶段式零序电流保护”。
62.零序电流保护有什么优点?
答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:
(1)结构与工作原理简单。零序电流保护以单一的电流量作为动作量,而且只需用一个继电器便可以对三相中任一相接地故障作出反应,因而使用继电器数量少、回路简单、试验维护简便、容易保证整定试验质量和保持装置经常处于良好状态,所以其正确动作率高于其他复杂保护。
(2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。
(3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。由于线路接地故障零序电流变化曲线陡度大,其瞬时段保护范围较大,对一般长线路和中长线路可以达到全线的70%~80%,性能与距离保护相近。而且在装用三相重合闸的线路上,多数情况,其瞬时保护段尚有纵续动作的特性,即使在瞬时段保护范围以外的本线路故障,仍能靠对侧断路器三相跳闸后,本侧零序电流突然增大而促使瞬时段起动切除故障。这是一般距离保护所不及的,为零序电流保护所独有的优点。
(4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。例如,当220kV线路发生对树放电故障,故障点过渡电阻可能高达100Ω,以上,此时,其他保护多将无法起动,而零序电流保护,即使3I。定值高达数百安(一般100A左右)尚能可靠动作,或者靠两侧纵续动作,最终切除故障。
(5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。并且,零序电流保护之间的配合只决定于零序网络的阻抗分布情况,不受负荷潮流和发电机开停机的影响,只需使零序网络阻抗保持基本稳定,便 可以获得较良好的保护效果。
63.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
答:零序电流保护在运行中需注意以下问题
(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
(2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流(图4—60),以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流.特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护起动。
(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断
(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
64.采用接地距离保护有什么优点?
答:接地距离保护的最大优点,是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。
对短线路说来,一种可行的接地保护方式,是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
回复
5楼
65.常规接地距离继电器有什么特点?
答:该继电器具有以下特点。
(1)在单相接地故障时,能正确测量距离。增加领前相电压作辅助极化量和极化回路实现记忆作用,都十分有利于消除电压死区,增强允许接地电阻能力和保证反方向故障的方向性。在这种故障时的基本性能,和相间方向距离元件在相间短路时的情况相似。
(2)在单相接地故障时,能够选相,可以用作选相元件。
(3)受端母线经电阻三相短路时,要失去方向性。
(4)在重负荷长线路情况下,如果整定值较大,送端母线两相短路时要失去方向性。
(5)发生两相短路经电阻接地故障时,领前故障相的元件要发生超越,等价电源阻抗与线路阻抗之比愈大时,超越愈严重;极化回路的记忆作用和领前相辅助极化电压作用更使超越增大。而滞后故障相的元件要缩短保护范围。因此,如果要利用这种继电器作距离测量元件,需要在发生两相短路接地时将领前故障相元件退出工作。
(6)正方向两相短路时,保护范围缩短。等值电源阻抗与整定阻抗之比愈大时,缩短的情况愈严重。
(7)全相运行和非全相运行时发生振荡,当两侧等值电源电动势角摆开较大时,都可能动作。
66.什么是距离保护的时限特性?
答:距离保护一般都作成三段式,第1段的保护范围一般为被保护线路全长的80%~85%,动作时间t1为保护装置的固有动作时间。第Ⅱ段的保护范围需与下一线路的保护定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长的30%~40%,其动作时限tⅡ要与下一线路距离保护第1段的动作时限相配合,一般为0.5s左右。第Ⅲ段为后备保护,其保护范围较长,包括本线路和下一线路的全长乃至更远,其动作时限tⅢ按阶梯原则整定。
67.为什么距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的80%~85%?
答:距离保护第1段的动作时限为保护装置本身的固有动作时间,为了和相邻的下一线路的距离保护第1段有选择性的配合,两者的保护范围不能有重叠的部分。否则,本线路第1段的保护范围会延伸到下一线路,造成无选择性动作。再者,保护定值计算用的线路参数有误差,电压互感器和电流互感器的测量也有误差。考虑最不利的情况,这些误差为正值相加。如果第1段的保护范围为被保护线路的全长,就不可避免地要延伸到下一线路。此时,若下一线路出口故障,则相邻的两条线路的第1段会同时动作,造成无选择性地切断故障。为 除上弊,第1段保护范围通常取被保护线路全长的80%~85%。76.什么是方向阻抗继电器?
答:所谓方向阻抗继电器,是指它不但能测量阻抗的大小,而且能判断故障方向。换句话说,这种阻抗继电器不但能反应输入到继电器的工作电流(测量电流)和工作电压(测量电压)的大小,而且能反应它们之间的相角关系。由于在多电源的复杂电网中,要求测量元件应能反应短路故障点的方向,所以方向阻抗继电器就成为距离保护装置中的一种最常用的测量元件。
从原理上讲,不管继电器在阻抗复平面上是何种动作特性,只要能判断出短路阻抗的大小和短路方向,都可称之为方向阻抗继电器。但是,习惯上是指在阻抗复平面上过坐标原点并具有圆形特性的阻抗继电器。
77、为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
答:万用表电压灵敏度的意义是指每测量IV电压对应的仪表内阻,如MF-18型万用表为20000~/V。用万用表电压档测量电压时,是与被测对象并联连接,电压灵敏度高,就是该表测量电压时内阻大,分流作用小,对测量的影响就小,测量结果就准确,反之测量误差就大。所以,万用表的电压灵敏度越高,测量电压的误差就越小。
78、何谓运行中的电气设备?
答:运行中的设备是指全部带有电压或一部分带电及一经操作即带电的电气设备。
79、在带电的保护盘或控制盘上工作时,要采取什么措施?
答:在全部或部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显的标志(如红布帘)隔开,要履行工作票手续和监护制度。
80、继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?
答:快速切除故障的好处有:
(1)提高电力系统的稳定性。
(2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,而减少对用户的影响。
(3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。
(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。
81、什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,
与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
82、何谓系统的最大、最小运行方式?
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
83、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?
答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
84、什么叫电流速断保护?它有什么特点?
答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。
它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大。
85、新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。
86、变压器励磁涌流具有哪些特点?
答:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。
(3)涌流波形之间存在间断角。
(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。
87、电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点?
答:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度,因而在经常运行方式下,有足够大的保护区,且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大。
88、对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
(1)各直流继电器的检验。
(2)充电时间的检验。
(3)只进行一次重合的可靠性检验。
(4)停用重合闸回路的可靠性检验。
89、整组试验有什么反措要求?
答:用整组试验的方法,即除了由电流及电压端子通人与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置应处于与投入运行完全相同的状态,检查保护回路及整定值的正确性。
不允许用卡继电器触点、短接触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验。
90、简述DL-10型电流继电器机械部分检查的项目?
答:DL-10型电流继电器机械部分检查的项目包括
(1)内部接线检查。
(2)转轴灵活性检查。
(3)舌片与上下极间隙检查。
(4)触点的检查。
回复
6楼
92、对继电器内部的弹簧有何要求?
答:要求弹簧无变形,当弹簧由起始位置转至最大刻度位置时,层间距离要均匀,整个弹簧平面与转轴要垂直。
93、对继电器触点一般有何要求?
答:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损。常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有明显的共同行程。常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力。动、静触点接触时应中
心相对。
94、电流继电器的主要技术参数有哪几个?
答:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
95、继电器应进行哪些外部检查?
答:继电器在验收或定期检验时,应做如下外部检查:
(1)继电器外壳应完好无损,盖与底座之间密封良好,吻合可靠。
(2)各元件不应有外伤和破损,且安装牢固、整齐。
(3)导电部分的螺丝、接线柱以及连接导线等部件,不应有氧化、开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫。
(4)非导电部件,如弹簧、限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆点封。
96、电磁型电流、电压继电器的检验项目有哪些?
答:常用的DL-10系列,DJ-100系列电流、电压继电器验收及定期检验项目如下:
(1)外部检验。
(2)内部和机械部分检验。
(3)绝缘检验。
(4)动作与返回值检验及冲击试验。
(5)触点工作可靠性检验。
97、大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?
答:变压器中性点接地的方式有以下三种:
(1)中性点直接接地。
(2)经消弧线圈接地。
(3)中性点不接地。
98、试述电力生产的几个主要环节。
答:发电厂、变电所、输电线。
99、二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
答:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。
101、发供电系统由哪些主要设备组成?
答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。
102、差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
答:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于Re的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。
103、什么是"不对应"原理?
答:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应。
104、低频减载的作用是什么?
答:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。 37、继电器的一般检查内容是什么?
答:继电器一般检查内容有:
(1)外部检查。
(2)内部及机械部分的检查。
(3)绝缘检查。
(4)电压线圈过流电阻的测定。
105、移相电容器过流保护起什么作用?
答:移相电容器过流保护的作用是:
(1)发生相间短路时,保护电容器组。
(2)作为电容器内部故障的后备保护。
106、变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?
答:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。
40、怎样实现母线绝缘监察?
答:母线绝缘监察是根据发生单相接地时,各相电压发生明显变化这一特点实现的。对于lOkV母线可采用三相五柱式电压互感器;对于35kV及以上母线可采用三台单相三绕组电压互感器接线方式并实现绝缘监察。
107、定时限过流保护的特点是什么?
答:定时限过流保护的特点是:
(1)动作时限固定,与短路电流大小无关。
(2)各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长。
(3)除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护。
108、变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容?
答:在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)。然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下,在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V。
109、什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?
答:(1)当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。
(2)瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。
110、小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化?
答:若为金属性接地,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压。
111、变压器通常装设哪些保护装置?
答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。
112、电流速断保护的特点是什么?
答:其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此,在时间上勿需与下段线路配合,可做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围应不小于本段线路全长的15%~20%。
113、对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?
答:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。
(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。
(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。
(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。
116、清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?
答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。
117、半导体焊接中应注意哪些问题?
答:(1)应使用30W及以下的电烙铁。
(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚。
(3)焊接时间不能过长。
118、在检查继电器时,对使用的仪表、仪器有何要求?
答:所用仪表一般应不低于0.5级,万用表应不低于1.5级,真空管电压表应不低于2.5级。试验用的变阻器、调压器等应有足够的热稳定,其容量应根据电源电压的高低、整定值要求和试验接线而定,并保证均匀平滑地调整。
119、如何用直流法测定电流互感器的极性?
答(1)将电池正极接电流互感器的L1,负极接L2。
(2)将直流毫安表的正极接电流互感器的K1,负极与K2
连接。
(3)在电池开关合上或直接接通瞬间,直流毫安表正指示;电池开关断开的瞬间,毫安表应反指示,则电流互感器极性正确。
120、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?
答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。
(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。
(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。
(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。
回复
7楼
121、交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流,也可实现阻抗匹配。
122、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进行?
答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。
123、哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》?
答:凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须
遵守本规定。
124、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些条件?
答:应具备以下条件:
(1)经医生鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。
(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分,并经考试合格。
(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法。
125、何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
126、 简述时间继电器机械检查的项目。
答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。
127、安装接线图包括哪些内容?
答:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。
128、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验。
(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。
(3)整组伏安特性检验。
(4)整定位置下动作安匝的检验。
(5)带负荷检查(测差电压)。
129、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
答:(1)外部检验。
(2)内部和机械部分检验。
(3)绝缘检验。
(4)始动电流检验。
(5)动作及返回值检验。
(6)启动元件检验。
(7)动作时间特性检验。
(8)触点工作可靠性检验。
130、晶体管型继电器和整流型继电器相比较,在构成原理上有什么不同?
答:这两种类型继电器均由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成。其不同之处是整流型继电器采用的执行元件是有触点的极化继电器,而晶体管型继电器是由晶体管触发器或零指示器、逻辑回路和输出回路组成。
131、对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
答:对振荡闭锁装置的基本要求如下:
(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。
(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作。
(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。
132、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。 67、为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护?
答:因为这种保护方式有如下优点:
(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高。
(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。
回复
8楼
133、同步调相机为什么装设低电压保护?
答:当电源电压消失时,调相机将停止运行,为了防止电压突然恢复时,调相机在无起动设备的情况下再起动,必须设置调相机低电压保护。电源电压下降或消失时,低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁开关,同时投入起动电抗器,使其处于准备起动状态。
135、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度?
答:方向阻抗继电器的动作阻抗Zop随阻抗角甲而变,带圆特性的方向阻抗继电器,圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与R轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用φs,表示。
要求最大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的±5°。
136、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?
答:应满足三个基本要求:
(1)故障点电流不应超过安全电流。 .
(2)有100%的保护区。
(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。
137、什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?
答:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。
(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。
138、为什么要装设电流速断保护?
答:装设电流速断保护的原因,是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。
139、电压互感器二次侧某相熔丝并联的电容器,其容量应怎样选择?
答:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并联电容器的一相熔丝断开时,电压断相闭锁继电器线圈上的电压不小于其动作电压的两倍左右来选择并联电容器的容量,以保证电压断相闭锁继电器在各种运行情况下均能可靠动作。
140、采用线电压和相电流接线方式的全阻抗继电器,试验其动作阻抗值,为什么以加入继电器的电压除以√3倍电流来计算动作阻抗值?
答:因为通知单上给的是相阻抗值,而这种接线方式在正常运行三相短路时其测量阻抗为√3Z1L,两相短路时其测量阻抗为2ZlL。为了保证测量阻抗在三相短路时正比于Z1L而两相短路又不致于超越,故按Zop=Uop/√3I进行整定,这样在系统发生两相短路时保护范围将缩短√3/2。
141、瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定为多少?而轻瓦斯动作容积整定值又是多少?
答:重瓦斯的流速一般整定在0.6~lm/s,对于强迫油循环的变压器整定为1.1~1。4m/s;轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300mm3范围内。
142、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义。
答:测量阻抗ZE为保护安装处继电器感受到的电压Um与电流 Im的比值,即
Zm=Um/Im
整定阻抗Zset:保护安装处到整定点之间的阻抗。
动作阻抗Zop:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。
143、放大电路为何一定要加直流电源?
答:因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源,它一方面通过Rb为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方面通过R。为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置。
145、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式?
答:由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同,为满足不同负载需要,升流器二次绕组需采用抽头切换方式。
146、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?
答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:
(1)额定电压220、110V。
(2)允许偏差-20%~十10%。
(3)纹波系数不大于5%。
147、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什么原则整定的?为什么?
答:系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡电压整定,一般取5-7V。
148、多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时,为什么可改用晶体管型差动保护?
答:因为BCH型差动继电器的整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流,一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高
的外部故障制动特性,其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度。
149、DJ-100系列继电器的返回系数有何规定?
答:DJ-100系列过电压继电器的返回系数不小于0.85。欠电压继电器不大于1.2。用于强行励磁的欠电压继电器不大于1.06。
150、DL-10型电流继电器的返回系数有何规定?
答:DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时,应注意触点压力。
回复
9楼
151、什么是电流互感器的同极性端子?
解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。
152、直流母线电压过高或过低有何影响?
答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为
i10%。
153、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。
(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。
154、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z相连,而以。、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。
155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分线箱图等。同时还
要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。
156、光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?
答:试验光字牌时,因为转换开关已将冲击继电器的正极电源切断,故不能发出音响信号,而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一只熄灭,一只明亮。
157、何谓断路器的跳跃和防跳?
答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次"跳一合"现象。
所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。
158、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?
答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越大,反之,动作电流减小。
(2)适当改变衔铁金属翅翼面与永久磁铁平面间的间隙,可调整动作电流。
(3)轻轻地左右移动瓷架可改变继电器的动作电流,该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心。
(4)改变动合(常开)触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁的弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化。
159、怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?
答:正常采用两种方法,即三相法和单相法。
用三相法时,在继电器的端子上加入三相对称负序电压,调整执行元件,使动作值符合整定要求。
用单相法时,即模拟AB、BC、CA三种两相短路,测试继电器的动作值和返回值,对于以线电压为刻度值的继电器,所加电压应是继电器动作值的√3倍。
160、晶体管保护对直流电源有哪些要求?电压标准是什么?直流电源过高或过低对保护有哪些影响?
答:对于晶体管保护,其直流电源应稳定可靠,当一次系统操作或发生各种短路故障,直流电源应不受影响。采用硅整流、复式整流的直流电源,应有稳压措施和滤波装置,其直流电压波动不应超过额定电压的±5%。否则,由于电压过高或过低可能使保护中逻辑元件烧毁、击穿或影响逻辑元件的各级开关状态,导致保护装置误动或拒动。161、相差高频保护中阻抗起动元件的整定原则是什么?
答:(1)在被保护线路末端发生三相短路时应有足够的灵敏度。
(2)能可靠躲过正常运行时的最小负荷阻抗,即外部故障切除后,在最小负荷阻抗作用下阻抗元件能可靠返回。
162、高频通道整组试验包括哪些项目?各有什么要求?
答:(1)通道衰耗试验,要求由两侧所测的衰耗值之差不大于0.3NP。
(2)通道信号余量测量,应在1NP以上。
(3)信号差拍,要求U1/U2大于2。
(4)衰耗控制器调整,使收信输出电流为lmA(JGX-11型的没有此项目)。
163、高频保护中采用远方起动发信,其作用是什?
答:利用远方起动发信的作用是:
(1)可以保证两侧起动发信与开放比相回路间的配合。
(2)可以进一步防止保护装置在区外故障时的误动作。
(3)便于通道检查。
164、高频保护收信灵敏度,整定太高或太低,对保护装置各有何影响?
答:收信灵敏度整定太高,会造成通道余量减少;收信灵敏度整定太低,将影响装置的抗干扰能力,降低装置的可靠性。
165、高频保护通道的总衰耗包括哪些?哪项衰耗最大?
答:包括输电线路衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器衰耗、耦合电容器衰耗以及高频电缆衰耗等。一般输电线路衰耗所占比例最大。 101、在大接地电流系统中,相间横差方向保护为什么也采用两相式接线?
答:因为相间横差方向保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁,因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护。
166、何谓双母线接线断路器失灵保护?
答:当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。
回复
10楼
167、综合重合闸装置的作用是什么?
答:综合重合闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相接地故障时,可以有选择地跳开故障相两侧的
断路器,使非故障两相继续供电,然后进行单相重合闸。这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。
168、提高高频通道余量的主要措施是什么?
答:提高高频通道余量的主要措施有:
(1)适当提高发信机的发信功率。
(2)降低工作频率以减少衰耗,对于长线路可考虑采用70kHz以下的频率。
(3)合理选用收信起动电平。
169、调频阻波器应检验哪些项目?
答:检验的项目有:(1)外部检查。
(2)阻波器的调谐和阻塞频带校验。
(3)检验阻抗频率特性 Z=f(F) 。
(4)检验分流衰耗特性 b= f(F) 。
(5)放电器放电电压校验。
170、何谓高频保护的通道余量?
答:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。
171、常用钳工加工方法有哪几种?
答:常用钳工加工方法有凿削、锉削、锯割、钻孔、丝、套扣等。
172、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?
答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的连线。
182、什么叫阻抗继电器的最小精确工作电流,它有什么意义?
答:理想的阻抗继电器不论加入电流的大小,只要有一定的工作电压和工作电流,阻抗继电器均会正确反映测量阻抗而动作。实际上无论感应型阻抗继电器的弹簧力矩还是晶体管阻抗继电器的门槛电压,都会使阻抗继电器的动作阻抗不仅与本身参数有关,而且与加入的工作电流的大小有关。当电流很小时,继电器的动作阻抗将明显小于整定阻抗。为了将继电器的动作阻抗误差限制在一定范围内,规定当动作阻抗为0.9整定阻抗时所对应的最小动作电流,称之为阻抗继电器的最小精确工作电流。它是阻抗继电器的最重要指标之一。
183、相位比较式母线差动保护,为什么在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接入电流继电器?
答:中性线上的电流继电器,是当组成差动保护的任一元件的电流互感器二次回路发生一相断线、两相断线或接地时动作,使保护闭锁。但当某一元件三相均未接人时不动作,而这时接人某一相的电流继电器中有差电流也能使该电流继电器动作,而使保护闭锁。因此在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接人电流继电器,使得母线差动保护电流互感器二次回路内发生任何形式的故障时闭锁装置均能起作用,使保护可靠闭锁,并能及时发出预告信号。
184、负序反时限电流保护按什么原则整定?
答:反时限的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定。
185、什么叫工作衰耗?它的表达式是什么?
答:工作衰耗是当负载阻抗与电源内阻相等并且直接相连接时,负载所接收的最大功率Po与该电源经过四端网络后,供给任一负载阻抗上所接收的功率户2之比,取其自然对数值的一半。它的表达式为BG=1/2· ln (p。/p2)
186、在高压电网中,高频保护的作用是什么?
答:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。 123、什么叫高频保护?
答:高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保
护。
187、结合滤波器在高频保护中的作用是什么?
答:(1)它与耦合电容器组成一个带通滤过器,当传送高频信号时,处于谐振状态,使高频信号畅通无阻,而对工频电压呈现很大的阻抗。
(2)使输电线路的波阻抗(约400)与高频电缆的波阻抗(100)相匹配。
188、检修断路器时为什么必须把二次回路断开?
答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。
189、对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少?
答:在定期检验时,对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1MΩ。
190、什么叫对称分量滤过器?
答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序或零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。 128、保护继电器整定试验的误差、离散值和变差是怎样计算的?
答:误差(%)=[(实测值-整定值)÷整定值]X100%
离散值(%)=[(与平均值相差最大的数值-平均值) ÷平均值]X100%
变差(%)=[(五次试验中最大值-五次试验中最小值) ÷五次试验中的平均值]X100%
191、何谓继电保护"四统一"原则?
答:继电保护"四统一"原则为:统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置。
192、变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的?
答:(1)变压器正常运行时的励磁电流。
(2)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流。
(3)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。
(4)由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流。
回复
11楼
201、对中间继电器机械部分如何检查?
答:当手按衔铁检查可动系统灵活性时,应注意接触良好,动静触点不偏心,行程应在0.5~lmm范围内;触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm。
202、多路共用一套自动重合闸装置,当一路停电时,应采取什么措施?
答:应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片(压板)、重合闸起动回路压板和重合闸放电回路压板退出,以免影响其它路的重合闸运行。
203、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?
答:相间功率方向继电器一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点:
(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。
(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。
(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区。
204、怎样减小低电压继电器的振动?
答:低电压继电器在运行中常发生触点振动现象,为了消除触点振动,除对触点进行调整外,还可采用以下办法:
(1)将舌片终止螺丝向外拧,使之与舌片不相碰,这时应注意返回系数会随之改变,其值不应超出允许范围,同时应注意触点桥与静触点不应有卡住现象。
(2)对只有动断(常闭)触点的继电器,应减少剩余力矩,方法是将舌片的起始位置移近磁极下面。
(3)移动铝架,调整舌片和磁极间的上下间隙和舌片与磁极的对应位置。
(4)调整舌片,使舌片端部向内弯曲。
(5)调整轴向窜动的大小。
205、发电机100%定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示?
答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时,保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻Rl,R2,……Rn中的最小值来表示。
206、失磁保护判据的特征是什么?
答:(1)无功功率方向改变。
(2)超越静稳边界。
(3)进入异步边界。
利用上述三个特征,可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。
207、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么?
答:在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时,流过接地点的电流将等于零,称为谐振补偿。
当3ωL<1/ωC。时,流过接地点的电流为感性电流,称为过补偿。
当3ωL>1/ωC。时,流过接地点的电流为容性电流,称为欠补偿。
208、安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号?
答:(1)安装单位编号以罗马数字I、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。
(2)同型设备,在设备文字标号前以数字来区别,如1KA、2KA。
(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别,例如第一安装单位的5号设备为I5。
209、简述DL-10型电流继电器电气特性调试的内容?
答:DL-10型电流继电器电气特性的调试内容包括
(1)测定继电器的动作电流值。
(2)测定继电器的返回电流值。
(3)求得返回系数K二返回值/动作值。
(4)触点工作可靠性调整。
210、电流互感器有几个准确度级别?各准确度适用于哪些地点?
答:电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。
211、电流互感器应满足哪些要求?
答:(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。
(2)应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装置10%误差特性曲线的要求。
212、电流互感器有哪几种基本接线方式?
答:电流互感器的基本接线方式有:
(1)完全星形接线。
(2)两相两继电器不完全星形接线。
(3)两相一继电器电流差接线。
(4)三角形接线。
(5)三相并接以获得零序电流。
213、简述时间继电器电气特性的试验标准?
答:时间继电器电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电压值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间继电器的动作电压不应小于85%额定电压。在额定电压下测动作时间3次,每次测量值与整定值误差不应超过±0.07s。
214、继电保护装置整定试验的含义是什么?
答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一元件均检验完毕之后才进行。
215、如何整定方向阻抗继电器的动作阻抗?
答:按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置,按公式Ky=Kk/ZzX100%,估算出电压互感器YB的抽头(即Ky的数值),在给定的线路阻抗角下,按DKB的抽头通人二倍精确工作电流值,缓慢的降低电压,测量动作电压值,计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头,使实测动作阻抗与给定值之差不大于±3%。
216、LFP-901A、902A型保护投运后如何检查外部接线是否正确?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,检查电压、电流的幅值和相序,电压和电流的相角,即可判断外部接线是否正确。 156、当LFP-901A型保护动作后应做些什么工作?
答:此时应做如下工作:
(1)首先按屏上打印按钮,打印有关报告,包括定值、跳闸报告、自检报告、开关量状态等。
(2)记录信号灯和管理板液晶显示的内容。
(3)进入打印子菜单,打印前几次有关的报告。
217、如何修改LFP-901A、902A型保护的定值?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单。然后选中
"SETTING’’定值整定功能,光标指向"SETTING’’,按"确认’键,再用"+"、"-"、"↑"、"↓"对额定电流进行修改。将定值修改允许开关打在"修改"位置,按"确认"键,进入子菜单,对CPUl进行定值修改。等CPUl定值全部修改完毕后,按确认键回到子菜单。用同样的方法分别对CPU2、管理板、故障测距的定值进行修改、确认。当所有定值修改结
束后,将定值修改允许开关打在"运行"位置,然后按复位键。
218、对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求?
答:要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接
其他测量表计。
219、小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些电流作为故障信息量?
答:小接地电流系统的零序电流保护,可利用下列电流作为故障信息量:
(1)网络的自然电容电流。
(2)消弧线圈补偿后的残余电流。
(3)人工接地电流(此电流不宜大于10--30A,且应尽可能小)。
(4)单相接地故障的暂态电流。
220、晶体管保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些?
答:(1)屏蔽措施。主要指小型辅助互感器的一、二次绕组间要有足够的屏蔽措施,增设1~2层屏蔽。
(2)限幅措施。指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互感器和电抗变压器的二次侧并联非线性电阻或电容。
(3)滤波措施。指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量的接地电容或者再串人一个小电感线圈构成一个低通滤波器,阻止高频干扰信号窜人保护装置。
因为是转帖,中间有所遗漏! http://www.dydq.com.cn