关于设计秒流量计算的问题
xiuyuelange
2006年12月07日 12:36:46
来自于采暖供热
只看楼主

<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教: 有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.

<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教:
有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
somebody665
2006年12月08日 15:24:21
2楼
按【大】的值计算
回复
somebody665
2006年12月08日 15:25:31
3楼
符合
满足【最不利环路】使用功能的要求
回复
maomao5192002
2006年12月08日 16:16:33
4楼
听楼上的!
不过你这个问题应该区给排水论坛里面的!
这是暖吧!
回复
zhengxufeng
2006年12月08日 16:40:23
5楼
宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;以前计算的时候使用迭加,然后根据同时使用适当减小一些
回复
xiuyuelange
2007年01月08日 11:03:03
6楼
是不无据可依呀?
回复

相关推荐