2楼
根据楼主发的图片估计是:
1,漏振
2,浇筑高度没控制好
回复
3楼
我怀疑你这照片是经过处理的.混凝土的颜色也不对啊.
回复
4楼
漏震`还有你的砼标号 明显不够啊``都是黄色的``晕了``
回复
5楼
最主要的是天都亮了!你们工地上还没把它处理掉,可见监理、甲方、施工方是任由施工队瞎折腾了一晚上!!没有人管理出现这种事情也是正常的!模板拆模时发现这种情况应该处理的步骤是:
1、马上暂停拆模
2、通知技术人员到场
3、砼施工人员马上到场
4、分析情况后,视情况严重处理
当然这种是一定要凿掉的了
回复
6楼
你们使用的是黄泥吧?
怎么是那样的颜色.
并且柱子也是斜的啊.
这样的原因,
1.柱子过高.
2.模板加固不好,要不怎么不好好振岛.
3.就是工人没有振岛了,或柱子钢筋过多不好振岛了.
回复
7楼
1、振捣时间不够
2、水泥含量偏低
3、柱模板没有加固
4、混凝土的和易性 达不到要求
回复
8楼
漏振,水泥含量低,砂含土率高
回复
9楼
我也在现场上呆了近三年,
还没见过柱子浇成这样的,
如果回弹强度能达到要求还可将就用高标号砼补一下,
不行的话干脆打了重新关模浇筑,要保险写。
回复
10楼
整顿楼菜了,坼了了重新关模浇筑
回复
11楼
不懂,俺是搞设计的,不过这种问题一看就是施工单位的责任。
回复