如此是那些原因产生的?
lwy230
lwy230 Lv.2
2006年12月07日 11:29:07
来自于建筑施工
只看楼主

我们应该怎样避免这样的结果

我们应该怎样避免这样的结果

1165462146582.jpg

免费打赏
古今
2006年12月07日 14:15:27
2楼
根据楼主发的图片估计是:
1,漏振
2,浇筑高度没控制好
回复
lvsu618
2006年12月07日 19:01:47
3楼
我怀疑你这照片是经过处理的.混凝土的颜色也不对啊.
回复
wlmwww
2006年12月07日 19:50:36
4楼
漏震`还有你的砼标号 明显不够啊``都是黄色的``晕了``
回复
shaozhaoyu007@co163
2006年12月08日 09:38:27
5楼
最主要的是天都亮了!你们工地上还没把它处理掉,可见监理、甲方、施工方是任由施工队瞎折腾了一晚上!!没有人管理出现这种事情也是正常的!模板拆模时发现这种情况应该处理的步骤是:
1、马上暂停拆模
2、通知技术人员到场
3、砼施工人员马上到场
4、分析情况后,视情况严重处理
当然这种是一定要凿掉的了
回复
eagle20011220
2006年12月08日 11:22:35
6楼
你们使用的是黄泥吧?
怎么是那样的颜色.
并且柱子也是斜的啊.
这样的原因,
1.柱子过高.
2.模板加固不好,要不怎么不好好振岛.
3.就是工人没有振岛了,或柱子钢筋过多不好振岛了.
回复
wwlin5566
2006年12月08日 12:14:16
7楼
1、振捣时间不够
2、水泥含量偏低
3、柱模板没有加固
4、混凝土的和易性 达不到要求
回复
miaoqi1980
2006年12月08日 12:23:24
8楼
漏振,水泥含量低,砂含土率高
回复
jasonlee131
2006年12月08日 12:46:54
9楼
我也在现场上呆了近三年,
还没见过柱子浇成这样的,
如果回弹强度能达到要求还可将就用高标号砼补一下,
不行的话干脆打了重新关模浇筑,要保险写。
回复
wp2
2006年12月08日 13:11:53
10楼
整顿楼菜了,坼了了重新关模浇筑
回复
qyqx123
2006年12月08日 13:22:12
11楼
不懂,俺是搞设计的,不过这种问题一看就是施工单位的责任。
回复

相关推荐