请各位大哥大姐指教风机盘管需要不需要安装软接头,有无规范要求.
请各位大哥大姐指教风机盘管需要不需要安装软接头,有无规范要求.
12楼
风机盘管如果用弹簧吊杆固定可以不用软接头;但是如果有普通的吊杆最好用一用.
回复
13楼
风机盘管一定要安装软接头,风机盘管与风口连接需要安装软接头,目的消声、减震,还有有吊顶的安装软接头便于风口位置调节;供回水要安装软接头的,起消声和减震作用,一般采用金属软接头。
回复
14楼
兄弟!你如果做大型工程,你可以这样算一算!一个好的软接头16元/根,而一个好的弹簧吊杆才1.2元/根,这样单单这一项你就能省27.2元。如果有500台风机盘管,你想想可以降低成本13600元呀。用弹簧吊杆了可以达到用软接的效果,但是不减震处理是不好,具体怎么减震那就各显神通吧!
回复
15楼
这几年我们做的这个工程风机盘管吊装用通丝杆与风管连接用软连接布与空调水连接用不锈钢软接头。风机盘管安装图集也是这样的。
回复
16楼
风机盘管供回水和冷凝水管肯定要安装软接头的,起消声和减震作用,一般为橡胶软接头也有金属软接头!
回复
17楼
最好是加不锈钢波纹软接头,其消声减震作用比较明显
回复
18楼
水管一定要软接的。风管根据现场可以不用。
回复
19楼
做了,还是比较稳妥一点吧!全世界都这样做的啦……
回复
20楼
这个一般取决于你们所做工程的具体相关要求吧,感觉好像无所谓,呵呵。。。一般加了比较好,反正计算啊,投资啊也不麻烦
回复
21楼
肯定要装
回复