风机盘管需要不需要安装软接头
tcr
tcr Lv.2
2006年12月06日 18:01:13
只看楼主

请各位大哥大姐指教风机盘管需要不需要安装软接头,有无规范要求.

请各位大哥大姐指教风机盘管需要不需要安装软接头,有无规范要求.
免费打赏
adores
2007年01月11日 18:45:06
12楼
风机盘管如果用弹簧吊杆固定可以不用软接头;但是如果有普通的吊杆最好用一用.
回复
bx-zxl
2007年01月12日 18:48:41
13楼
风机盘管一定要安装软接头,风机盘管与风口连接需要安装软接头,目的消声、减震,还有有吊顶的安装软接头便于风口位置调节;供回水要安装软接头的,起消声和减震作用,一般采用金属软接头。
回复
adores
2007年01月13日 11:36:00
14楼

兄弟!你如果做大型工程,你可以这样算一算!一个好的软接头16元/根,而一个好的弹簧吊杆才1.2元/根,这样单单这一项你就能省27.2元。如果有500台风机盘管,你想想可以降低成本13600元呀。用弹簧吊杆了可以达到用软接的效果,但是不减震处理是不好,具体怎么减震那就各显神通吧!
回复
furuixiao@co163
2007年01月28日 01:07:00
15楼
这几年我们做的这个工程风机盘管吊装用通丝杆与风管连接用软连接布与空调水连接用不锈钢软接头。风机盘管安装图集也是这样的。
回复
liguo8245
2007年11月30日 14:29:26
16楼
风机盘管供回水和冷凝水管肯定要安装软接头的,起消声和减震作用,一般为橡胶软接头也有金属软接头!
回复
liguo8245
2007年11月30日 14:31:29
17楼
最好是加不锈钢波纹软接头,其消声减震作用比较明显
回复
zengliangjun9030
2007年12月11日 11:26:02
18楼
水管一定要软接的。风管根据现场可以不用。
回复
wader
2007年12月12日 23:43:47
19楼
做了,还是比较稳妥一点吧!全世界都这样做的啦……
回复
glhgdh
2007年12月23日 17:35:19
20楼
这个一般取决于你们所做工程的具体相关要求吧,感觉好像无所谓,呵呵。。。一般加了比较好,反正计算啊,投资啊也不麻烦
回复
zhyp225
2007年12月27日 17:45:17
21楼
肯定要装
回复