请各位大哥大姐指教风机盘管需要不需要安装软接头,有无规范要求.
请各位大哥大姐指教风机盘管需要不需要安装软接头,有无规范要求.
2楼
风机盘管供回水和冷凝水管肯定要安装软接头的,起消声和减震作用,一般为橡胶软接头也有金属软接头!
回复
3楼
风机到风口段,应加【软接头
回复
4楼
规范我就没查了
但是根据我做的工程和看过的工程
盘管到风口是可以不用软接
除非盘管出来用软管到风口
水管我也见过不用软接的
并没有噪声和振动的问题
回复
5楼
存属不按【套路】安装工程
回复
6楼
GB50243-2002规定:
9.3.7 风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于5处。
检查方法:观察、查阅产品合格证明文件。
说明:
9.3.7 本条文对风机盘管施工质量验收的一般要求作出了规定。
回复
7楼
风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,宜采用弹性接管或软接管.
大家看清楚了这个"宜"字,也就是说某些情况下不装也可.
回复
8楼
怎么会不装呢,图集规范里面都有啊,不按常规套路出招,出了问题你顶得住??
回复
9楼
风机盘管出风口应加装帆布或保温软连接,供回水管应加装橡胶或金属软连接。主要作用是:减震。
风机盘管安装大样图:
回复
10楼
水系统必须加软连接风口必须加软连接布
回复
11楼
谢谢。
回复