我在西安一工地碰到业主要求在风机盘管安装安装软接头,不知道规范有无要求。拜托各位大哥相告,在此感谢了
我在西安一工地碰到业主要求在风机盘管安装安装软接头,不知道规范有无要求。拜托各位大哥相告,在此感谢了
2楼
有要求的,要求和风盘相连的水管和风管都要求安装软接头的,水管是金属软接头,风管是帆布软接头!
回复
3楼
通常情况下风机盘管的供回水管要增加软接,风管做软接的不是很多,要求较高的工程会做,一般图纸的施工说明中会有说明要设置软连接,暖通施工规范内也有要求,见下文:
GB50243-2002有规定:
9.3.7 风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于5处。
检查方法:观察、查阅产品合格证明文件。
说明:
9.3.7 本条文对风机盘管施工质量验收的一般要求作出了规定。
回复
4楼
我也是西安的呀,西安正常都有这样的要求呀,再说规范也有规定的,很正常的呀
回复
5楼
西安我不知道,北京风机盘管安装必需装帆布软接,200mm长,规范要求的.
回复
6楼
风机盘管与供回水管间必须采用金属软接头(一般用编织袋式的软接头,好一点用SUS波纹管),风机盘管与风管连接也必须安装帆布软接,这是防止噪音传递的一种方法,设计、施工、验收规范上都有要这方面的规范要求。如果设计没有设计肯定是错的,如果施工中未装,肯定是通不过的!
回复
7楼
一定要装的阿
回复
8楼
风机盘管与供回水管间必须采用金属软接头,冷凝水采用软管的连接卡子固定,风管是帆布软接头象是通不过消防验收,四川多采用双层玻纤布夹钢丝的 做法
回复