自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3 气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?
自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。
1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.
2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3
气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?
22楼
请较一下22楼,如何达到稳高压,怎么作呀。
回复
23楼
你的工程是哪里的?
回复
24楼
成都龙泉
回复
25楼
还是想问一下,甲方想采用气压水罐,选18m3的气压水罐,18m3是总容积还是有效容积呀,感觉应该是有效容积
18m3有效容积气压水罐,庞然大物。晕呀
回复
26楼
用水箱和气压罐合用是不是更简单些?
回复
27楼
大家都搞错了!所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).自己的一点看法,希望大家多指点.
回复
28楼
跟消防协商吧,编规范的人是东抄抄,西抄抄才出来的,问题一大堆。
回复