自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3 气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?
自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。
1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.
2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3
气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?
12楼
另外楼主计算的10.4L/S(此间计算我没有复合,估计应该不错)其实是最不利点喷头流量,也就是说如计算4个喷头,按照水力计算应该比4x10.4要大不少,直接乘4的计算方法是不对的。
回复
13楼
"喷头流量系数K=360,喷头最低工作压力0.30MPa" ?????
我感觉有问题啊!!! 我记得好像最低压力没有这么大!!!
建议再察看规范!!!
要不看看K=200,喷头最低工作压力0.35MPa。应该下很多!!
回复
14楼
同意15、16楼的说法。如果一定要做气压罐的话,试试几个气压罐并联可不可以。具体的做法期待中。
回复
15楼
楼主的情况完全有可能,甚至有比此要求更高的,主要看物品和贮存高度。
回复
16楼
喷头最低工作压力不是0.10MPa吗?怎么成了0.3了
回复
17楼
谢谢19楼提醒!!!!!!!!!
回复
18楼
我也做过类似的ESFR喷头,K=363, 最不利喷头工作压力0.5MPa,
采用的系统是稳高压系统,项目在山东,还是FM投保的公司,
我做的项目里都是稳高压系统,不过都是工业类的消防,
所以我同意的老王的建议,最好采用稳高压系统,应该没问题的,不过要与当地消防部门沟通。
回复
19楼
如果采用计算的话,气压罐的总容积是有效容积的3--6倍,你可要当心啊。庞然大物
回复
20楼
很抱歉,忙的也没上来看看。感谢大家的帮助。
回复
21楼
老王说的很对,如果要设就设个18m3的消防水箱即可,有如下两种方法:
1、设18m3消防水箱,同时设一个高架塔楼,类似于水塔,设置高度满足自喷流量压力要求。(因本工程为钢结构厂房,设不成屋顶水箱)
2、采用大体积气压水罐,设两个9m3气压水罐并联。
自动喷水灭火系统设计手册:高层建筑严重危险级和仓库危险级的所,屋顶消防水箱应满足系统设计流量及压力要求,不能满足时,应采用大体积气压水罐。
回复